30公分厚的剪力墙柱砼振捣,在同一高度出现一面严重漏筋、一面光滑密实,还请各位高手指点
剪力墙柱钢筋不是很密,砼塌落度也较好
举报该问题
推荐答案 2011-12-13
这样的事情很正常 剪力墙的钢筋在中间 一边垫到了 一边没垫到很正常 我们一般都是中间用短钢筋撑开 放保护层垫块也行 再用对拉螺栓固定!还有一种可能就是你剪力墙的钢筋没有校正,垂直方向是偏过一边的(就是漏筋的那边) 模板安装的时候直接挤着钢筋把模板卡上去 那么钢筋和模板贴着 很自然就会出现你那样的结果!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4dhchWP0d.html
其他回答
第1个回答 2011-12-14
个人认为有几个可能性:
1.就像楼上的说的,垫块数量不足,在上下两层垫块中间钢筋贴到模板上了;
2.振捣时,振捣棒没插到下层混凝土下部,振捣时间不足;
3.剪力墙的对拉螺栓布置不合理,未起到作用;
4.混凝土内有较大的粗骨料,卡在钢筋上了;
5.没有安排看筋人员,浇筑过程中钢筋移位,没有及时纠正。
以上几点供你参考,具体现场情况你最清楚,我这只是抛砖引玉。
第2个回答 2011-12-13
既然漏筋,那就是保护层垫块设置不足了
追问
漏筋并严重蜂窝麻面,另一面却没任何问题
第3个回答 2011-12-17
剪力墙柱在绑扎时就应该卡上塑料隔离环间距不大于600mm,双面设置好后在安装模板这样钢筋一般不易位移,而且在振捣时砼浇筑深度不宜超过1000mm均匀振捣,加上看守钢筋的人负责就不易出现类事情况。