33问答网
所有问题
台达PLC程序问题,我在用PLSY指令有时候不能SET Y3,有时候能SET Y3是怎么回事,有可能是哪里出了问题呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-14
1、你是否使用Y3作为脉冲输出,还是作为方向输出?PLSY是脉冲输出指令,你的PLSY指令是否指定Y3口输出?
2、注意:多线圈输出问题,当多线圈输出,最后一个输出才是有效的。
3、再认真看看说明书,把PLC编程和指令要求搞懂了,还有搞清楚PLC的编程方式。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4dhdWP0d5.html
其他回答
第1个回答 2011-12-14
要看你程序怎么写的了,PLSY是中断输出,置位程序写在指令之外就会出现这个情况,是跟扫描周期有关.本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-12-17
看看你的程序吧
相似回答
在三菱
plc
里
plsy
这条
指令
的输出只能是y0吗?换
y3
就不行了吗?如下图:
答:
在三菱
PLC
里
PLSY
脉冲输出这条指令的输出,系统规定了只能是由Y0执行输出。以上摘自三菱FX PLC编程手册
哥们你好,我想用
台达PLC
控制2台步进电机实现快慢双速及正反转,能帮忙给...
答:
首先
PLC
要用晶体管输出的。如果是两个电机同时驱动就需要两路脉冲输出,用到4输出点,Y0 Y2为脉冲输出点,Y1
Y3
为方向控制点。如果同一时间只有一部电机运转,那1路脉冲输出就够了,后面用中间继电器分开控制。输入的话要用4个输入点确定电机的正反快慢。X0为1号电机,X1为2号电机,X3的常开常闭分别...
三菱FX1N
PLC
控制步进电机电路接线中看到Y0,Y2
,Y3有
接线,但从
程序
中却...
答:
程序里是看不见的,在开始的
PLC
设置中,设置Y0,Y1的通道为高速计数时,而且位置控制指令和脉冲输出指令的参数表中,设置参数来指定Y0,Y1为脉冲输出通道而Y2
,Y3
为方向控制的,是通过指令来控制的所以看不到!你想下,输出脉冲速度很快,在线监测这种一个个的脉冲是反应不过来的不像输入触点那样可以采...
大家正在搜
台达PLC自由通讯RS指令
台达plcm1029是什么指令
台达plc指令详解SFTL
台达pLCpwD指令
台达plc指令modwr
台达plc指令
台达plc基本指令
台达plc比较指令
台达plczrst指令
相关问题
台达plc指令输出线圈能反复用set和ret指令吗
在三菱plc里plsy这条指令的输出只能是y0吗?换y3就不...
台达PLC用 PLSY指令发送脉冲时.能不能在脉冲发送中对脉...
台达的PLC指令,DRVA和PLSY运用有什么不同
台达 plc 脉冲输出
台达PLC的运算指令
台达PLC PLSY问题,请教高手
台达PLC的PLSY和PLSR指令在同一梯形图里能同时使用一...