镀锌圆钢和镀锌扁钢的区别

在防雷防静电中,有时候用圆钢有时候用扁钢,具体什么情况下用圆钢,什么情况下用扁钢,到底有没有分别呢?请专业人士大手帮忙.

镀锌圆钢和镀锌扁钢外形不同,具体用途也不一样。

镀锌圆钢是指截面为圆形的实心长条钢材。其规格以直径的毫米数表示,如50即表示直径为 50毫米的圆钢。圆钢与其它钢筋外型不一样,圆钢外型光圆,无纹无肋,这样就造成圆钢与混凝土的粘结力小。
圆钢(一级钢)属于普通低碳钢,强度低。但圆钢的塑性强,即圆钢在被拉断前有较大的变形。
圆钢应用前景广阔,被广泛用于五金,建筑,汽车、造船、石化、机械、医药、食品、电力、能源、航天等领域或建筑装潢。最广泛的普通机械零件加工,一般的杆类钢件,CD杆、螺栓、螺母。

镀锌扁钢是指宽12-300mm、厚4-60mm、截面为长方形并稍带纯边的镀锌钢材。镀锌扁钢可以是成品钢材也可以做镀锌管的坯料和镀锌带。 具有高强度,轻结构:牢固的网格压焊结构使其具有高承载,结构轻,便于吊装等特点;外形美观,经久耐用。
镀锌扁钢作为成材可用于制箍铁、工具及机械零件,建筑上用作房架结构件、扶梯。
扁钢采用负偏差轧制,但按实际重量交货,利用率较钢板提高-5个百分点。扁钢可以按用户需求,定厚、定宽、定长生产,为用户减少了切割,并节省工序,降低了人工、材料的消耗,同时也减少了原材料的加工损耗,省时、省力、省料。 产品已专业用于钢结构制造业、机械制造业、汽车工业、矿山机械、起重机械及其它产业用材。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-10
多数没区别,看施工方便性。参考如下:
2.2 防雷装置完好;接闪器无损坏;引下线焊接可靠;接地电阻应低于10Ω
2.2.1接闪器
a.避雷针一般采用圆钢或焊接钢管制成,且应镀锌或涂漆。针长lm以下的,圆钢为Φ12mm,钢管为Φ20mm;针长1~2m的,圆钢为Φ16mm,钢管为Φ25mm。烟囱顶上的避雷针,圆钢为Φ20mm,钢管为Φ40mm。
b.避雷网和避雷带一般采用圆钢或扁钢。圆钢直径不小于8mm,避雷扁钢截面积不小于48mm2,厚度不小于4mm。避雷线一般采用不小于35mm2镀锌钢绞线。
c.当烟囱上采用避雷环时,其圆钢直径不应小于12mm,扁钢截面积不应小于100mm2,其厚度不小于4mm。
2.2.2引下线
a.避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接。
b. 避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施。
c.建筑物上的防雷设施采用多根引下线时,宜在各引下线距地面的1.5—1.8m处设置断接卡,断接卡应加保护措施。
d.装有避雷针的金属筒体,当其厚度不小于4mm时,可作避雷针的引下线。筒体底部应有两处与接地体对称连接。
e.独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面。引下线应沿建筑物、构筑物外墙敷设,并经最短路径接地。金属构件,如消防梯等可作引下线,但其所有部件均应连成电气通路。
f.引下线尺寸:圆钢Φ8mm,扁钢截面48mm2,厚度4mm。装置在烟囱上的引下线:圆钢Φ12mm,扁钢截面l00mm2,厚度4mm。
g.在易受机械损坏的地方,地面上约1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取保护性措施。
2.2.3接地装置
a.避雷针(带)与引下线的接地装置连接应采用焊接。整体防雷装置应保证完整的电气通路和连接的可靠性(包括跨接线和过度伸缩缝的处理等)。
b.移动塔吊、龙门吊,高度在15m以上,应通过导轨双向n型焊接接地。金属构架,金属烟囱(壁厚在4mm)应利用主体设备防雷接地。
c.接地装置的焊接和有关尺寸参见《电网接地系统评价检查表》的要求。防雷接地电阻实际检测一般不超过10Ω,特殊情况遵从安全设计值,允许与其他接地装置共用时,应满足其中最低的要求。

参考资料:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)》《建筑物防雷设计规范(GB50057-94)》

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-08-17
多数没区别,看施工方便性。参考如下:
2.2 防雷装置完好;接闪器无损坏;引下线焊接可靠;接地电阻应低于10Ω2.2.1接闪器
2.2.2引下线a.避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接
。g.在易受机械损坏的地方,地面上约1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取保护性措施
。2.2.3接地装置 a.避雷针(带)与引下线的接地装置连接应采用焊接。整体防雷装置应保证完整的电气通路和连接的可靠性(包括跨接线和过度伸缩缝的处理等)。
b.移动塔吊、龙门吊,高度在15m以上,应通过导轨双向n型焊接接地。金属构架,金属烟囱(壁厚在4mm)应利用主体设备防雷接地。
c.接地装置的焊接和有关尺寸参见《电网接地系统评价检查表》的要求。防雷接地电阻实际检测一般不超过10Ω,特殊情况遵从安全设计

镀锌扁钢,是指宽12-300mm、厚4-60mm、截面为长方形并稍带纯边的镀
镀锌扁钢
锌钢材。镀锌扁钢可以是成品钢材,也可以做镀锌管的坯料和镀锌带。 主要用途:镀锌扁钢作为成材可用于制箍铁、工具及机械零件,建筑上用作房架结构件、扶梯。
第3个回答  2011-12-14
你不管如何,按设计图纸去做,总归没问题,有问题,也是设计的事。第二,无论圆钢还是扁钢,打入地下的接地极,入土深度一定要规范,包括平面布置和深度等。一楼说当然是圆钢好,纯属误导。你8个的圆钢和我14宽度的扁铁,到底谁的泄流面积更大?说话一点都不严谨。况且,输变电工程中,从来就没听说要用8个的圆钢去做接地线的,至少12-14的规格。现在,我们输变电工程中,高压线路的防雷接地,一般采用的是12-14规格的圆钢。变电站及电厂电源工程,基本都是镀锌扁钢。总之还是那句话,按图施工,没有错。