plc输出的模拟信号是怎样控制液压的比例阀,例如输出信号为4~20mA,还有液压的液压锁是怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-22
PLC的模拟量输出的电流太小了,只有20多毫安,而比例阀的最大驱动电流在800毫安左右,所以PLC不能直接带动比例阀,必须要加一个比例放大器,通常每种比例阀都有自己的放大器。
液压锁通常指液控单向阀,少数的客户把平衡阀也叫液压锁。液压锁允许液压油单向通过,不能自由回流,必须用外界的控制油打开液压锁的阀芯,液压油才能回流。从而起到截止高压油的作用,保证油缸等运动元件的静止。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4h0RRWWhd.html
其他回答
第1个回答 2011-11-22
比例阀有换向。有减压的。有溢流的。你说的哪种,液压锁是锁定油缸防止窜动。开启需先导压力油
第2个回答 2011-11-23
看一下接线就可以了,你的比例调节阀模拟量如何输入的,应该还要用到PID
相似回答
西门子
PLC模拟
量模块
如何输出4
--
20mA
电流
控制比例
换向
阀
答:
很简单,
用PLC200的模拟量输出模块EM235控制比例阀,输出4~20mA。如果是PLC300的话就选模拟量输出的模块
。原理是一样的。PLC200模拟量输出模块控制:数字量0-32000对应0-20mA(模拟量模块可设置),你给目标地址19200,那么模块的对应的物理地址就会输出12毫安的电流,这样就控制比例阀打开一半。PLC300的...
PLC是
什么
控制比例阀
放大板的?
答:
PLC
不光能控制开关量,还能
控制模拟
量,像控制比例放大板就是用模拟量
控制的
.比如说用4-20MA
的模拟
量控制电流型比例放大板,模拟量输出点是PQW100,这时候如果你给PQW100内写入0,那
输出的
电流就是4MA,如果给PQW100内写入30000多(3W几我忘了)输出就
是20MA,
然后再通过比例放大板就能
控制比例阀
了....
请教个
PLC
控制比例阀的
问题
答:
模拟量一般是4-
20ma的
电流
信号,
0-20ma电流信号,0-10V电压信号,-5-5V电压信号等等。对应到
PLC为
一个数字量,这个数字量取决于你的
PLC模拟
量通道时多少位的,比如说有0-27648,0-4095等等,都是对应成
比例的
。将你需要的量进行转化,转化为数字量写进去,然后数字量在进行A/D转化变成模拟量。