我公司有台315KVA变压器,低压部分补偿后的功率因数达到0.98.而电费单子的功率因数0.7都不到,请问问什么

那还有其他办法吗,如果就这样的话,每月都要被供电部门罚款,一年就要5到6万,怎么办呢?

第1个回答  2011-11-24
高压计量一般都是高供高量,就是从高压侧计量,低压部分功率因数高只能说你的变压器可以出力更大,但是高压侧功率因数并没有变,计量用的电度表在高压侧,所以电费单子的功率因数就会低,是正常的,如果要提高高压侧的功率因数可以采用高压功率补偿,但是设备投资相当大,一般只有变电站或大工厂才用,315KVA的变压器太小了,不值当得做高压补偿。
第2个回答  2011-11-24
如果是这样那就换一台好了,又或者找厂家来帮你维修。本回答被提问者采纳