我公司有台315KVA变压器,低压部分补偿后的功率因数达到0.98.而电费单子的功率因数0.7都不到,请问问什么
那还有其他办法吗,如果就这样的话,每月都要被供电部门罚款,一年就要5到6万,怎么办呢?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-11-24
高压计量一般都是高供高量,就是从高压侧计量,低压部分功率因数高只能说你的变压器可以出力更大,但是高压侧功率因数并没有变,计量用的电度表在高压侧,所以电费单子的功率因数就会低,是正常的,如果要提高高压侧的功率因数可以采用高压功率补偿,但是设备投资相当大,一般只有变电站或大工厂才用,315KVA的变压器太小了,不值当得做高压补偿。
第2个回答 2011-11-24
如果是这样那就换一台好了,又或者找厂家来帮你维修。本回答被提问者采纳
相似回答
我公司的变压器
是
315kva,功率因数0.98,
用电量大时显示290kw,有危险...
答:
你好,应该是315*0.98=308,应该没有危险,注意
变压器
温度,不要超过85度持续两个小时,有个6度法则,每升高6度,对变压器危害加倍增长,如果不懂可联系我
315KVA变压器
和输出
功率
有什么关系?
答:
KVA是视在
功率,
KW是实际功率。
315KVA变压器
负载不同功率(感性或阻性)其承载能力是不同的。315KVA变压器额定电流:I=P/1.732×U=315/1.732×0.38≈479(A)感性负载每KW的电流为:I=P/1.732×U×cosφ=1000/1.732×380×0.78≈2(A)315KVA变压器可以负载电机类负载:P=479/2≈240(KW...
315KVA变压器
能带多少千瓦?
答:
根据功率公式P=ScosΦ有P=ScosΦ=
315
×0.98=309KW。实际工作中
,变压器的功率因数
常常取决于线路无功补偿和用户电器类型的功率因数。cosΦ是达不到
0.98的
。供电部门要求功率因数情况:供电部门要求用户经过无功
补偿后
线路
功率因数达到
0.9。P=ScosΦ=315×0.9=283KW 工厂内部供电情况:此时
变压器功
...