630KVA变压器的功率因数

630KVA变压器,无功补偿0.98 该变压器功率因数怎么计算? 补偿和没有补偿计算变压器功率因数是一样的吗?
无功补偿后,变压器功率因数是不是按0.98计算? 感性负载。

这里有几个概念性问题,我来试试。
1、在你的配电系统中,系统的功率因素,在理想的情况下,主要决定于负载特性。在没有任何补偿的情况下,如果负载是纯电阻,那么系统的功率因素就是1。如果是纯电感,那么功率因素就为0。与变压器本身的特性无关。
2、但在实际情况中,负载往往具有电阻、电感、电容的混合特性。所以存在大于0,小于1的功率因素值。
3、变压器的容量,被称为视在功率,在这里就是630kVA,他包括所有的有功和无功功率的输出。如果你是0.98的功率因素,那么630kVA的变压器容量,可以有630*0.98=617.4kW的有功输出。如果功率因素是0.8,那么只能有630*0.8=504kW的有功功率输出,剩下的就是无功功率。也就是说,由于系统(负载)的功率因素低,造成变压器输出的有功功率下降。造成能源的浪费。
4、一般电动机的功率因素在0.8左右。所以,为了提高变压器的有功出力,需要进行电容补偿,来提高系统的功率因素。
5、你已经补偿到0.98了,也就是,你的系统功率因素已经达到0.98了,够高了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-12
无功补偿0.98指的就是无功补偿之后功率因数达到0.98。
变压器没有无功补偿时功率因数由负荷决定。电机等感性负荷多,则功率因数低。

大鹏和小鸟 回答错误!

功率因数=有功功率Q/视在功率S
S=UI
P=Scosψ=UIcosψ,cosψ 为功率因数
Q=Ssinψ=UIsinψ

电能的单位是KW*h,不是KW/h
第2个回答  2010-07-13
应该这样理解:

1.经过补偿后,带纯阻性负载,功率因数是0.98,也即,可在负载上得到630*0.98=617.4Kw输出功率。

2."补偿"只是抵消了变压器的励磁电流(空载时源线圈的电流)

3.漏感消耗的无功功率630*0.02 = 12.6Kva未得到补偿。
第3个回答  2010-07-12
变压器的功率因数和负载的性质有关,功率因数=有功电能/2根号[有功电能的平方+无功电能的平方]{电能常用单位KW/h}。
补偿和没有补偿你在变压器的输入电流方面观察是大不一样的。补偿后相同功率的负载,变压器的输入电流减少了。
结论是对变压器的无功补偿是非常必要的,同时是节能减排的有利手段。
达到95就可以,假如是自动补偿按照百分之98,假如靠人工监视补偿,不可以要求太高,因为一旦监视不到,出现过补偿,形成谐振会形成重大损失。注:{致欠:本人老眼昏花。之前所写功率因数公式是错误的就以上更正}