33问答网
所有问题
请问工地离变压器有3KM,使用2KW的用电器需布多大的铝芯线
末端电压在200V以上
举报该问题
推荐答案 2011-11-24
没告诉电源电压是220v还是240伏?稳定吗?建议4MM线以上,到工地再加5KW稳压器到220伏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4h0Wh045W.html
其他回答
第1个回答 2011-11-24
距离太远,使用25平方的比较合适。
第2个回答 2011-11-24
4平方理论是可以了,但是还是建议用6平方的,要不都损耗在线路上了
第3个回答 2011-11-24
你自己可以算算 10下五,100上二,
25、35,四、三界
70、95,两倍半
穿管,温度,八、九折
裸线加一半。
铜线升级算
第4个回答 2011-11-24
建议用4平方的铝线
第5个回答 2011-11-24
哪要看你,互感器多大,你穿互感器还是什么/
相似回答
项目
离变压器
1600米,常用设备功率50kw,380V电压
,用多大
截面
的线
才满足...
答:
L=1600m,P=50kw,U=0.38kV,I=估95A,ΔU=取7%27V,根据欧姆定律R=27/95=0.29Ω,S=0.0315x1600/0.29=173.8,根据计算应该选150㎜²的铝导线才能满足要求(稳压器没用,起不了作用)适当提高电源电压,提高力率可改善末端电压。
电流与线路
答:
5,若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;6,当
使用的
不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。7,铜线每平方毫...
供电
变压器
380V 功率315KVA 负载大概95KW 距离550米,需要用多少平方
的铝
...
答:
布局不合理,
0.4KV供电半径最大是500米
。