一台75KW的电机为什么星形启动时电流达到200A以上,而三角形运转时却只有70A左右?

如题所述

75KW电机的额定电流I=75÷(1.732×0.38×0.86)=132A,如果电机是角接直接启动,那么启动电流是额定电流的4~7倍,按4倍计算的话,启动电流为132×4=528A,可见直接启动时的启动电流很大,在电网容量或变压器容量较小时,为了限制电机的启动电流,采用星角启动、自耦降压启动等降压启动方式。75KW电机星启动时的电流达到200A左右是没有问题的,这个启动电流已经很小了。而角运行时电流只有70A左右,只能说明负荷很小,长期在这种工作状态下,选用这么大的电机不经济,可以更换小功率的电机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-23
75KW电机的额定电流在130A左右,电机的启动电流可以达到额定电流的7-8倍,而负载较少时70A的运行电流也是正常的。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-11-23
星形启动时是属于降压启动,所以电流大,三角运行时,电压高,所以电流小