22台5P空调(7500W/台) 需用多大的电缆?

如题所述

如果是三相四线空调,22台5P空调(7500W/台),总功率:165KW
选用铜电缆面积:70平方毫米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-01
1P=736W 5P=5*736=3680W 22台5P空调的总功率为80960W.
P=1.732UIcos& I=80960/(1.732*380*0.85)=114.7A
建议用50平方的铜芯线。追问

P代表什么 电流怎么算?

追答

p功率,I 电流,U 电压,cos&功率因数(取0.85)
电流等于功率除电压功率因数的根三倍。