将横梁下面的并行钢筋打断了2条

厨房在打烟道孔时打到横梁,将横梁下面的并行钢筋打断了2条,现在不知道横梁有多高,但可以确定这两条钢筋为横梁最下面的钢筋了,因为孔圆柱体可以看见上面是水泥下面是红砖头。孔径16cm,断裂的钢筋长约10cm,距离孔中心点6cm。钢筋粗度大约15mm左右。现在已经打断,不知道危险如何?如何补救?

老中医看病靠望、闻、问、切。梁有多高、洞距楼板多远没听你说明。根据“水泥下面是红砖头”推断,此梁非框架梁,像是圈梁。若是圈梁,则暂时无大危险。但对结构的抗震能力有所损害。随意打孔经常造成损害而无法弥补。你介绍的情况也是无简单办法补救的!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-01
是有点不放心,最好在两端凿孔用15#槽钢固定后,凿孔位置再用C30砼进行填补。
第2个回答  2011-12-01
不知道是框架结构还是砖混结构?
按照你的描述应该是结构外边缘梁,这是很重要的,如果是梁中腰筋倒是没有大问题,现在处理起来很麻烦的,建议将断掉得两端凿出100左右,用钢筋重新连接降低风险。
第3个回答  推荐于2017-11-24
很难过的告诉你,这个是有问题。至问题有多严重,现在不好判断。
1,判断梁的底部受力筋被打断。不安全
2,不知道,你现在的孔有没有打穿?要是打穿了,从受力角度来讲,梁的底部受拉完全由混凝土受力,而且现在你下面的墙体开始受力了。不安全。
3,不知道你的洞口开在那里的?梁中?靠近梁端?
4,注意观察墙体。
5,钢筋伸出混凝土有多少?如果可以焊接就焊接一下,然后用高标号的水混修补。
6,在墙体下做构造柱。
7,在墙体边上加钢板加固。。本回答被网友采纳