电压一万伏,互感器25/5如何计算电度

一万伏的电压,计量装置的互感器是25/5请问如何计算电度

电压一万伏,互感器25/5计算电度:
  配电压互感器10KV/0.1KV,电度表100V 1.5A[6A]。电压互感器10KV/0.1KV=100V、互感器25/5=5A。100*5=500。度表走1度,计算电度为1*500度。

互感器:
  互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-30
你是说电流互感器的是25/5,也就是说实际电量=电能表的示数*25/5=5倍的电能表示数
第2个回答  2011-12-01
电压二次如果是100V 那么它的倍率是500
电压一次与二次比是10000/100=100倍
电流一次与二次比是25/5=5倍
电压比与电流比的乘积=倍率
100*5=500
电表上的字数*倍率=实际电度
第3个回答  2011-11-30
配电压互感器10KV/0.1KV,电度表100V 1.5A[6A]。
电压互感器10KV/0.1KV=100V
互感器25/5=5A
100*5=500
电度表走1度,计算电度为1*500度。本回答被提问者采纳