如果水温达到设定值后,切掉热水器的电源供电,如果是冬天的话,这个热水洗澡能供应的上吗如果请安装即热式热水器的人来改线路可行吗,还是安装归安装,改线路归改线路
追答你的热水器是多少升的,正常一个人洗澡热水用量在90升左右。请安装即热式热水器的人来改线路是可行的,主要是将热水器的金属外壳可靠的接地。
总开关是DZ47LE-63 C60230V 4500A,然后分电路是DZ47-60 C32 2300/400V 6000A,的线路接8500W即热式电热水器(奥特朗)的行吗,如果不行的话,哪里需改进呢。谢谢
追答不行的!仅热水器就接近40安的电流了,超过分开关32安了,如非要装,应专门给它装一个C63 63安的空开并使用不小于6平方的铜线接到热水器上!
这个功率必须走专线的!而且电表必须大于60安的!
不要考虑即热的了,老房子用不成的,选储水式或热泵式的吧。
紧急提问:我想知道除了会过载跳闸外,还会出现什么最坏的后果,主要是因为房子是以前装的,要是换的话,实在是太麻烦了,能否将就一下啊。谢谢您的解答