消防系统手报原理

如题所述

手动火灾报警按钮为手动触发装置,具有在应急情况下人工手动通报火警或确认火警的功能。当人们发现火灾后,可通过装于走廊、楼梯口等处的手动报警开关进行人工报警。手动报警开关为装于金属盒内的按键,一般将金属盒嵌入墙内,外露红色外框的保护罩。

人工确认火灾后,敲破保护罩,将键按下,此时,一方面就地的报警设备(如火警讯响器、火警电铃)动作,另一方面手动信号还送到区域报警器,发出火灾警报。象探测器一样,手动报警开关也在系统中占有一个部位号。有的手动报警天关还具有动作指示、接受返回信号等功能。



扩展资料

手动火灾报警按钮(俗称手报)安装在公共场所,当人工确认火灾发生后按下按钮上的有机玻璃片,可向火灾报警控制器发出信号,火灾报警控制器接收到报警信号后,显示出报警按钮的编号或位置并发出报警音响。手动火灾报警按钮和海湾的各类编码探测器一样,可直接接到控制器总线上。

正常情况下当手动报火灾警按钮报警时,火灾发生的几率比火灾探测器要大的多,几乎没有误报的可能。因为手动火灾报警按钮的报警出发条件是必须人工按下按钮启动。按下手动报警按钮的的时候过3-5秒钟手动报警按钮上的火警确认灯会点亮,这个状态灯表示火灾报警控制器已经收到火警信号,并且确认了现场位置。

参考资料来源:百度百科-手动火灾报警按钮

参考资料来源:百度百科-手动火灾报警按纽

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-10
  消防系统手报原理:
  火灾发生时高温火焰或高温气流式闭式喷头的热敏元件动作,喷头打开喷水。管网中的水由静止变为流动,水流指示器被流动的水感应后把水流信号转变为电信号,送入报警控制器;喷头持续喷水造成湿式报警阀上部水压低于下部水压,这种压力差达到一定值时,原来处于关闭状态的阀瓣就会自动开启;压力水通过湿式报警阀流向主干管和配水管,同时水通过细管进入延迟器,经过延时确认,进入水力警铃和压力开关发出火警信号;根据水流指示器和压力开关的信号或消防水箱的水位信号,控制器自动启动自动喷淋水泵向管网加压供水,达到持续自动喷水的目。
  手动报警按钮是人工确认火灾后,手动输入报警信号的元件。其按结构不同有两种使用方法:一种是由小锤击碎手动按钮上的玻璃,按钮自动弹出接通其常闭触点,发出报警信号,复位需要安装新的玻璃压住按钮,切断电路。另一种只需直接按下按钮即可报警,复位时启动内部开关按钮自动弹出或手动用吸盘吸出,即可完成复位。
第2个回答  2011-11-27
防止因误报警而造成消防联动设施误动作。例如,本来没有发生火灾,系统误报警火灾发生,探测器或手报向报警主机发出火灾报警信号,主机通过预先设定的联动本回答被提问者采纳