推荐答案 2011-11-28
参考《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土设计规范》TB10002.3-2005,里面很详细
10%、20%是指10%、20%锚外张拉力时的伸长量,算法一样
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4hWB0dBPR.html
其他回答
第1个回答 2012-09-20
理论伸长值自己查公式及看你钢绞线规格进行计算
相似回答
20m
预应力空心板钢绞线
后张法
理论伸长值计算
方法
答:
一、 根据
钢绞线
最大控制张拉力:P1=0.75×Rib×A=0.75×1860×140=195300N。一、 边跨边板 (一)、N1钢束理论抻长值。根据图纸,将梁板钢束一半分为三段(L1、L2、L3),分别
计算伸长
量。N1钢束由5股钢绞线组成,最大控制张拉力,P=P1×5=195300×5=976500N。千斤顶工作长度0.4米。1...
我们这边16m
预应力空心板钢绞线张拉
的算法是:(100%+
20%
)-2(
10%
)麻 ...
答:
《公路桥涵的施工技术规范》实际
伸长值计算
L=L1+L2 L1:从初应力至最大拉应力间的实测伸长值;L2:初应力以上的推算伸长值,可采用相邻级的伸长值。你这个算法是初应力为
10%,
再张拉到
20%,
再张拉到100%,分三级,实质上就是L1=100%-10%、L2=20%-10%,再两者相加,就得到你上面的算法了。你...
什么是盖筋,板筋,箍筋。还有钢架结构的问题。
答:
就要配构造筋,也就是负筋,同盖筋了。箍筋就是用来满足斜截面抗剪强度,并联结受拉主钢筋和受压区混凝土使其共同工作,此外,用来固定主钢筋的位置而使梁内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋。在斜截面计算中可提高其抗剪承载能力;轴心受压构件如配置焊接环式箍筋或螺旋式箍筋也可提高其承载能力。板分单向和...