配电柜某一路短路后,整个配电柜全部都短路

您好,我是刚入职场的小电工,我公司有一个配电柜,用的是正泰的DZ20L-400/3N 300 200MA的剩余电流动作断路器,下面连的是8个塑料外壳式断路器(正泰NM10-100/330)。现在问题是灯1短路的话,剩余电流动作断路器就动作断开了。这个是怎么回事?领导要求改进,要求哪路短路就哪路塑料外壳式断路器断开,不要影响其他的用电。
图示为大概示意图
图画错了,用电设备跟断路器中间有空开

原因如下:
  1)接触不良。可采用转移负荷、停电检修或更换母排等措施。
  2)对接螺栓拧得过紧或过松。在旋紧时,其松紧程度要适当,一般紧固到弹簧垫圈压平为止。

低压配电柜常见的故障
  (1)开关柜内部发生短路。
  1)母线排的支持绝缘件或插入式触点的绝缘底座污秽、受潮严重或受到机械损伤,由于闪络或放电造成短路。对污秽应加强清扫,对受潮应烘干,对机械损伤的设备要及时更换。
  2)电器元件选择不当,如断路器分断能力不够等。应选择开断容量合适的断路器。
  3)误操作。常发生的是带负荷操作隔离开关。应严格执行操作规程,杜绝误操作。
  4)检修工具遗忘在母排上。停电检修后,由于疏忽将扳手、螺钉旋具等检修工具遗忘在母排上,送电前又未认真检查,送电后发生短路。严格按规程要求,检修结束后要清点工具,防止遗忘。
  5)小动物造成短路。由于小动物(如老鼠、蛇等)钻入开关柜内,造成短路。装设防护网,防止小动物钻入。
  (2)母线连接处过热。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-25
可以调整剩余电流动作短路器的短路电流来进行调整,将电流调整的大些
第2个回答  2011-11-25
我认为你首先应该确认下是不是漏电保护器跳的闸,漏电理论上是不保护短路的,只有漏电的时候才动作,我感觉漏电保护器有问题。再说你灯1上级的空开应该是有过载短路保护的呀,为什么没有跳?是不是选大了,还是产品质量有问题,
第3个回答  2011-11-25
把剩余电流动作断路器去掉漏电保护功能,保留断路器功能。
把八个塑料外壳式断路器改成整定电流相同的漏电开关。本回答被提问者采纳