家用三相电为什么一到晚上就烧家电设备呢?

共三层楼,每层一路三相电,每层都有零线,电工在每层的零线上加装了空开(我怀疑是空开有问题,导致零线瞬时断路,造成回路电压增为380V),二楼装了一台即热式电热水器,白天的时候三楼和一楼在进行装修施工操作,有部分用电工具处于工作状态,晚上装修队下班,客户打开二楼电热水器洗澡,没几分钟就会烧掉热水器,而且烧掉三相不同相的另外一路电器设备。

咨询:如果是空开导致的零线瞬时断路,为什么白天不会断呢?为什么白天试热水器就没事,一到晚上就不行了呢?是不是跟晚上装修队其它用电设备停止工作有关?要说如果其它设备停止工作后整个电路的电流会变小啊!?

可以肯定的说电工在空开得安装上有失误,第一空开不应装在零线上;二是空开的功率小,也就是说每层用户当晚上达到用电高峰时超出该空开的额定功率,造成瞬时断路,这才是烧毁电器的原因。之所以说白天不断,那是因为白天虽然有装修队、还有其它用电设备使用中,但是这点设备的用电量比起全层楼的用电量小的多,其用电还在空开的额定功率范围之内,所以不会造成瞬间短路的现象。
建议您一是联系电工及时更换大功率的空开,二是严格按照家用三相电中空开的安装使用正确安装,及时排除安全隐患,希望以上回复令您满意~!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-14
你那电工也太次了;三相五相制配线电路中,零线必须直接,三相电流要保持平衡;无法保持平衡是要加粗总零线。你家电工在每层零线中加了空开,一旦负载超负荷空开动作,零线断路;任意2相相线380V通过其他层面加到用电器上,这是电器通电工作必烧。追问

我昨天也怀疑是零线空开的问题,可一直不明白的是为什么晚上会烧白天不会呢?而且白天一楼和三楼都在装修,很多用电的装修工具都在开着的啊。。

第2个回答  2011-11-14
空开就不能装在零线上,这是违规安装,烧坏电器应该有电工负责。白天不断是白天负荷小。追问

我就是不太明白,白天各路用电设备多为什么负荷小呢?

追答

白天人们都上班去了,电视,空调,电脑都关掉了,所以负荷小

追问

但是他这三层楼都是直接从三相电处接过来的线,中间没有分路给其它邻居什么的,仅仅他们一家的装修用电设备的负荷会有这么大的影响吗?

第3个回答  2011-11-14
你检查一下是不是哪一层的火线与零线接反了。另外,为什么要在零线上接空开呢? 应该是漏电保护器哦。