在民用建筑给水工程中,用PP-R给水管直接预埋到结构板内在使用安全上有保障吗?

如题所述

你说的是楼板还是集水管?
要是说楼板的话没什么问题,管道都是沿墙敷设在距表面很短的地方对整体结构没什么影响;
要是说管道的话,只要是预埋之前管道是完好的,施工过程中没有任何损坏,就没什么弊端,因为管道附件都在地面,楼板中只是完整的管子,泄露等问题不会影响到楼板的使用,所以没什么问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-21
PPR按照规程是不允许直接预埋到结构板内的,很多时候土建施工的时候,还是不可避免的遇到这个问题,最好是加个PVC的套管进去。追问

加了DN25钢套管的

第2个回答  2011-11-21
不是一次性预埋的。随混凝土浇筑按排,浇筑一次埋设一次,浇筑前埋设。(因混凝土浇筑通常是逐层进行的,这样的情况下是可以理解成逐层预埋的。)
第3个回答  2011-11-21
没有保障,这会影响结构板的结构性能。