钢筋焊接时,接头处在焊接前应进行预弯,具体应该弯多少度?应该如何计算?

钢筋焊接规范里只描述了角度偏差,而没有给出具体的数值

据《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)规定:电弧焊接头处弯折不得大于4°,根据搭接长度,以及保证焊接后的钢筋中心线处于一条直线上的要求,用三角函数就可以算出来了。

弯度主要根据钢筋直径和单双面焊有关,单面焊一般焊接倍数为10d,双面焊接倍数为5d,不管是多少d,只要保证焊接完成两根钢筋同心就行,保证焊接后的钢筋处于一条直线上,就可以了,具体角度结合施工现场实际情况确定。

注:钢筋焊接时,接头应尽量设置在受力较小处,应避开结构受力较大的关键部位。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。在同一跨度或同一层高内的同一受力钢筋上宜少设连接接头,不宜设置2个或2个以上接头。

扩展资料

钢筋焊接规则:

1、根据设计要求,工程钢筋连接采用焊接连接,焊接方法为电弧焊和闪光对焊,以电弧焊为主。

2、钢筋焊接施工之前,应清除钢筋、钢板焊接部位以及钢筋与电极接触处表面上的锈斑、油污、杂物等。钢筋端部有弯折、扭曲时,应予以矫直和切除。

3、带肋钢筋闪光对焊、电弧焊时,应将纵肋对纵肋安放焊接。

4、钢筋闪光对焊应选择合适的调伸长度、烧化留量、顶锻留量以及变压器级数,工艺参数确定后不得随意改变。

5、工程电弧焊采用搭接焊形式,在不具备搭接焊条件时,采用帮条焊。

参考资料:百度百科-钢筋焊接

参考资料:知网空间-钢筋搭接焊弯折角度的计算

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-09

1、双面焊搭接长度5d,预弯角度11°32‘

2、单面焊搭接长度10d,预弯角度5°44‘

根据搭接长度,以及保证焊接后的钢筋中心线处于一条直线上的要求,用三角函数就可以算出来了。


扩展资料:

常用的钢筋焊接方法有:

1、闪光对焊: 用对焊机使两段被焊钢筋接触,通过低电压的强电流,钢筋被加热到一定温度变软后,轴向加压顶锻,形成对焊接头,将钢筋沿轴向接长。

根据对焊工艺闪光对焊分为连续闪光焊和闪光一预热一闪光焊,后者用于焊接大直径钢筋。预应力钢筋皆用这种焊接。

2、电弧焊: 用弧焊机使焊条与焊件间产生高温电弧,使焊条和电弧燃烧范围内的焊件熔化,凝固后便形成接头或焊缝。

钢筋电弧焊的接头型式有:搭接接头(单面焊缝或双面焊缝)、邦条接头(单面焊缝或双面焊缝)、剖口接头(平焊或立焊)。

3、电渣压力焊:在上、下被焊钢筋间放一小块导电剂(钢丝小球、电焊条等),装上药盒和填满焊药,用交流电焊机接通电路引弧燃烧,待形成渣池、钢筋熔化并稳弧一定时间后,在断电同时,用手动加压机构进行加压顶锻,排除夹渣、气泡,形成接头。

这种焊接多用于现浇钢筋混凝土结构构件内竖向钢筋的接长。

4、电阻点焊:点焊机的上、下电极接触交叉的钢筋而接通电流,交叉钢筋的接触点处电阻较大,电流产生的热量将钢筋熔化,同时电极加压使钢筋焊合。

用于焊接钢筋网片,钢筋骨架等钢筋的交叉连接。

5、钢筋气压焊:由一定比例的氧气(纯度≥98.5%、瓶装工作压力小于5~10公斤/厘米2)火焰将钢筋端部加热到塑性状态(温度约1320~1340℃),边加热边加压,最终施加3000公斤/厘米2以上的压力,将钢筋焊接在一起。

焊接设备有加热器(由混合气管和喷嘴组成)、加压油泵(由油缸和脚踏液压泵组成)和压接器(用来卡紧、调整偏心和压接钢筋)。钢筋下料时不宜用切断机,以免接头呈马蹄形而不能压接,宜用无齿锯锯断。

参考资料来源:百度百科—钢筋焊接及验收规程

参考资料来源:百度百科—钢架焊接

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-09

《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)规定,电弧焊接头处弯折不得大于4°。根据搭接长度,以及保证焊接后的钢筋中心线处于一条直线上的要求,用三角函数就可以算出来了。

弯度主要根据钢筋直径和单双面焊有关,单面焊一般焊接倍数为10d,双面焊接倍数为5d,不管是多少d,只要保证焊接完成两根钢筋同心就行,保证焊接后的钢筋处于一条直线上,就可以了,具体角度结合施工现场实际情况确定。

扩展资料:

钢筋焊接原则

1、接头应尽量设置在受力较小处,应避开结构受力较大的关键部位。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。

2、在同一跨度或同一层高内的同一受力钢筋上宜少设连接接头,不宜设置2个或2个以上接头。

3、接头位置宜互相错开,在连接范围内,接头钢筋面积百分率应限制在一定范围内。

4、在钢筋连接区域应采取必要的构造措施,在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置横向构造钢筋或箍筋。

5、轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。

6、当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋的直径d>28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。

参考资料:百度百科-钢筋焊接

参考资料:知网空间-钢筋搭接焊弯折角度的计算

本回答被网友采纳
第3个回答  2011-11-21
弯度根据钢筋直径和单双面焊有关,单面焊一般焊接倍数为10d,双面焊接倍数为5d,不管是多少d,只要保证焊接完成两根钢筋同心就行,保证焊接后的钢筋处于一条直线上,就OK啦,具体角度结合施工现场实际情况确定!
第4个回答  推荐于2017-05-22
双面焊搭接长度5d,预弯角度11°32‘
单面焊搭接长度10d,预弯角度5°44‘
根据搭接长度,以及保证焊接后的钢筋中心线处于一条直线上的要求,用三角函数就可以算出来了。本回答被网友采纳