变配电室要求做到的五防是什么?

如题所述

变配电室的“五防”即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。“一通”即保持通风良好。“五防”的概念电力系统中的五防是指: 

1、防止误分、合断路器。

2、防止带负荷分、合隔离开关。

3、防止带电挂(合)接地线(接地开关)。

4、防止带地线送电,也就是防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。

5、防止误入带电间隔。

/iknow-pic.cdn.bcebos.com/bba1cd11728b4710e6769221cdcec3fdfd032385"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/bba1cd11728b4710e6769221cdcec3fdfd032385?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/bba1cd11728b4710e6769221cdcec3fdfd032385"/>

扩展资料:

变配电所布置的要求:

1、便于运行维护与检修。有人值班的变配电所,应设单独的值班室,值班室应尽量靠近高低压配电室,且有门直通。昼夜值班的变配电所,宜设休息室,并有厕所和给水排水设施。变压器、高低压开关柜等电气装置要留有足够的安全净距离和操作维护通道 。

2、便于进出线。如果是高压架空进线,则高压配电室宜位于进线侧。变压器低压出线电流较大,一般采用矩形裸母线,因此变压器的安装位置宜靠近低压配电室。低压配电宜位于出线侧。

3、保证运行安全。高低压配电室和电容器的门应朝值班室开,或朝外开。变电所采用双层布置时,变压器应设在底层。

高压电容器组较多时应装设在单独的房间内。所有带电部分离墙和离地的尺寸以及各室维护操作通道的宽度等,均应符合有关规程的要求,以确保运行安全。

变配电所应设置防止雨、雪和蛇鼠类小动物从采光窗进入室内的设施。另外,变配电所还应考虑防火、通风等要求  。

4、节约土地与建筑费用。当干式变压器具有不低于IP2X的防护外壳时,就可和高低压配电装置设置在同一房间内,而三相油浸式变压器油量超过100kg时应装设在单独的变压器室内。现代高压开关柜和低压配电屏均为封闭外壳,防护等级不低于IP3X级,两者可以靠近布置。

高压开关柜不多于6台时,可与低压配电屏设置在同一房间内,但高压柜与低压屏的间距不得小于2m。周围环境正常的变电所,可采用露天或半露天式,即变压器安装在户外。高压配电所应尽量与邻近的车间变电所合建。

5、适应发展要求。高低压配电室内均应留有适当数量开关柜(屏)的备用位置。变压器室应考虑到扩建时有更换大一级容量变压器的可能。

参考资料:/baike.baidu.com/item/%E5%8F%98%E9%85%8D%E7%94%B5%E6%89%80#6"target="_blank"title="百度百科-变配电所">百度百科-变配电所

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-16
五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好。

配电室:进行电压升降和电能分配的设备房。一般有高低压柜、变压器、直流屏等电气成套设备。

配电室:是指10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
第2个回答  2011-11-18
防火、防水、防漏、防雪、防小动物。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-11-18
五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好。