某主梁筋设计为5Ф_25,现在无此钢筋,仅有Ф_28与Ф_20的钢筋,已知梁宽为300mm,应如何代换

上述钢筋均为二级,符号不会输入 见谅

以前有人问过这个问题了,工地上一般都用等面积代换,具体可采取以下三种代换方案:
一、全用28的代25的
28的根数=5*3.14*12.5*12.5/3.14*14*14=3.99(根),用4根28的就可以
二、全用20的代25的
25的根数=5*3.14*12.5*12.5/3.14*10*10=7.81(根),用8根20的就可以
三、用两根28的,其余用20的
20的根数=(5*3.14*12.5*12.5-2*3.14*14*14)/3.14*10*10=3.89(根),也就是说需要2根28的,4根20的就可以了
方案一,每米浪费钢筋0.06787公斤
方案二,每米浪费钢筋0.46275公斤
方案三,每米浪费钢筋0.26531公斤
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-12
你自己根据实际情况选择吧,希望对你能有所帮助!本回答被网友采纳
第2个回答  2009-04-12
保证换算的配筋计算量,尽量用直径20的钢筋!!这样可以保证裂缝满足计算值!你用28的可能会出现裂缝超限!!!
第3个回答  2009-04-12
28的钢筋替代25以内,要考虑折减,所以楼上第一种方案计算值为3.99根,强度不足,不妥;其他两种方案可行;
理想办法应用22钢筋代替最为稳妥
第4个回答  2009-04-12
尽量用28的,自己可以去查表格,一般结构书后面都有,看5个25所承受的荷载值是多少,就能找到用有多少个28的了,