轴流泵可以作为消防增压泵吗?

如题所述

消防规范要求现在消防水泵和稳压水泵应采用离心式水泵
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-09-25
《水消规》规定稳压泵宜采用离心泵,宜采用单吸单级或单吸多级离心泵。轴流泵在稳压系统中为保证高位消防水箱的最低水位,会导致消防水箱实际容积增大。
第2个回答  2017-02-21
根据GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范:
5.1.9轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上,并应符合下列规定:
1 轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%额定流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.3m;
2 轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵额定流量大于125L/s时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求;
3轴流深井泵的出水管与消防给水管网连接应符合应符合本规范第5.1.13条第3款的有关规定; 4 轴流深井泵出水管的阀门设置应符合本规范第5.1.13条第5、6款的有关规定;
5 当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上;
6 当轴流深井泵的电动机露天设置时,应有防雨功能;
7 其他应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013的有关规定。
相似回答