33问答网
所有问题
变频器FWD REV同时ON时会出现什么情况?
如果让FWD ON ,在FWD ON 的同时又让REV ON ,会出现什么情况、反之又会出现什么情况?
举报该问题
推荐答案 2009-04-17
变频器端子起停控制有好几种模式,这个看下变频器说明书就知道了;
有两线制控制模式、三线制控制模式;
两线制控制模式又可以分两种、三线制控制模式也可以分两种;
所以你说的这个情况,其中在两线制控制最简单的控制模式下,FWD和REV不管同时断开或者同时接通,变频器都处于停机状态;而在另外控制模式下,这种情况发生时,变频器可能是停机,也可能是反转,具体什么状态不同变频器可能不一样;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/54BdBcRh.html
其他回答
第1个回答 2009-04-17
他里面当然有保护电路,生产产家肯定考虑到了这一点,不然不小心接错了就烧掉了那麻烦。接错了当然正反都不转,
第2个回答 2009-04-16
可以做一些实验,不会坏的,放心吧,
第3个回答 2009-04-16
在一台变频器上不会出现这种情况吧。