搅拌桩的水泥掺量是根据什么计算的呢?

如题所述

根据现场实际施工情况及地质情况,结合以往施工经验,产生外运泥浆约为桩体积的20%,每米的水泥在3-5包左右。
三轴搅拌桩中水泥用量直接按照单桩截面积(三轴的话是0.331*3)乘以设计桩长再乘以水泥掺量计算。以黏性土为主的地区,三轴水泥土搅拌桩多采用20%的水泥掺入比,被搅拌土体的质量按照1800kg/m3计算,单位加固土体的水泥用量即为360kg/m3。
三轴水泥土搅拌桩单幅桩由3个圆形截面搭接组成。对于首开幅,单幅桩的被搅拌土体体积应为3个圆形截面面积与深度的乘积;采用套接一孔法连续施工时,后续单幅桩的被搅拌土体体积相应为2个圆形截面面积与深度的乘积,圆形相互搭接的部分应重复计算。
三轴搅拌桩:
三轴搅拌桩是长螺旋桩的一种,桩机同时有三个螺旋钻孔,施工时三条螺旋钻孔同时向下施工,一般用于地下连续墙工法使用,是软基处理的一种有效形式,利用搅拌桩机将水泥喷入土体并充分搅拌,使水泥与土发生一系列物理化学反应,使软土硬结而提高地基强度。
三轴搅拌桩在基坑围护工程起到重要的作用,一种中间不插型钢,只作为水用,如需挡应与其他工艺结合应用,一种是搅拌桩桩体内插型钢(俗称SMW工法)既可以起到止水亦可以作挡土墙,适用于挖深较浅的基坑。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考