车间负荷选多大的互感器和电能表?

如题所述

答:互感器和电能表的选择,应根据测量的精度要求、被测量的大小以及使用环境等因素综合考虑。车间负荷,按每千瓦2安培电流计算,选配互感器和电能表如下:
一、60kW:
1、互感器:应选择变比150/5,精度不低于0.5S级,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器;
2、电能表:宜选择3×220/380V3×1.5(6)A,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表;也可采用三只220V1.5(6)A,的单相表代替;
二、120kW:
1、互感器:应选择变比250/5,精度不低于0.5S级,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器;
2、电能表:与60kW的要求相同。

由于单相表一般精度为2.0,且三只单相表需根据误差特性曲线配合使用,其合成误差要比三相电能表高,所以应选三相四线电能进行计量。0.5S级的电流互感器和1.0级电子式电能表,不管是用于核算产品单耗还是计算电费,其准确度均能满足要求。

以上回答,希望对您有帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考