5000W的热水器,4平方线可以吗?

如题所述

不可以,要更换6平方的国标单芯铜线。
5000W电热水器的工作电流23A左右,而4平方的暗装国标单芯铜线所适用的最大电流值在安全在22A左右。考虑到现在市场上购买的铜线大多都很不标准,经常出现缩水的现象,另外给热水器供电的电气线路是预埋在墙体内穿管的,一旦出现问题更换起来非常麻烦,且中间可能会出现多个电源线接头等等问题,最好是选用6平方或者以上规格的标准单芯铜线作为供电线路。
在给电热水器铺设供电线路的时候,一定要铺设专门的接地线,且接地是有效的、真实的、可靠的。供电线路上的插座、开关等电气部件的容量要与所用热水器的要求容量相匹配,不能出现容量过小的情况,以免使用热水器过程中出现用电异常危机人身安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24
5KW的电热水器、工作电流约为23A、4平方的铜导线(暗线)安全在流量约为21A、稍微有点小、长时间使用、再加上电源链接端点多、可能会引起过热现象跳闸、还是使用6平方的铜导线、安全在流量约为36A、为宜------本回答被提问者和网友采纳