欧姆龙PLC接线问题,CP1H-XA怎么和电磁阀接线?实物图都有,24V电源也有
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-10-21
CP1H的欧姆龙PLC是接触器型PLC,如果你的输出的COM端接的是0V那么PLC输出点(就是Y)输出的电压时OV 那么你电磁阀的一头接输出端 一头接24V就可以 如果输出的COM段接24V 那么电磁阀的另一端就接0V COM经常接的是24V
追问
CP1H接线的时候输出端的COM口需要和输入端的COM口连接起来吗?
追答
不需要
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/54Wd5540BdhPhdh5Wc.html
相似回答
欧姆龙PLC接线问题,CP1H-XA怎么和电磁阀接线?实物图都有
答:
1.
24V电源
负极接
PLC
输出端COM点;2.
电磁阀
棕线接24V电源正极;3.PLC输出端(Y0.0)接电磁阀蓝线;只要PLC输出端(Y0.0)输出电磁阀得电;
PLC和电磁阀怎么接线
答:
方法一:对发光二极管(包括光耦器件)其限流电阻选择应确保二极管电流在8~10mA为好,如电流太小其发光亮度低(不亮),对光耦器件来说由于发光亮度低使其光耦合效果变差。故图中的10K电阻应该为2~3KΩ。方法二:如果
plc
的
24V电源与电磁阀
电源是用同一个电源的话,可以省掉光耦器件,画成像我画的电路...
PLC和电磁阀怎么接线
答:
一、按照接线种类分,常用的
电磁阀
的
接线有
两种,引线式和接线盒式,原理是一样的,引线式其实就是将接线盒插头拔掉,从线圈内部接一根电源线出来做成了一体式的;1、引线式;多用于防水型、防爆(隔爆)型,优点是引线可以直接接到控制系统,缺点是如果距离控制系统比较远,需要新增接线;2、接线盒式...