推荐答案 2013-12-30
你说了 “零与地”,这是TN-S接零保护系统,就是平时常说的三相五线制。而它是从TN-C接零保护系统(三相四线)转化过来的。所以也称TN-C-S接零保护系统。在这个系统中,前一部分为TN-C,后一部分为TN-S。这中间就是因重复接地才引起的转变,TN-C中的NPE线在总箱的进线侧接入了汇零排,该汇零排与接地装置有良好的连接,再从该汇零排上引出N线和PE线,此后N线和PE线就严格分开,不得再相连接。
现在可回过来看你的问题:零线与地线没有碰触的情况,符合以上要求。1、N线和PE线本身就是从汇零排上引出来的,零与地当然是接在一排上的。2、当成为TN-S接零保护系统时,N线和PE线就严格分开了,所以后面就不得再相连接了。因为如果前级有漏电保护器的话,就会引起跳闸,不能正常供电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/54dB54cP5WccP05P5c.html
其他回答
第1个回答 2013-12-29
在规程上有规定,TN系统属于N线直接接地的,在输出4线后PEN线需要再次重复接地,然后PE线N线严格分开使用,不能再次连接。不知道你所说的属于什么条件,如果说你的零线属于PEN线,那么是可以再次重复连接的,如果属于N线的话不建议再次连接。如果前端有漏电保护开关的话,你的N线接地的话就会跳闸,使整个电路断电!