变频器低频使用输出电流严重超标

我公司于今年3月12日购FR-F740-S132K变频器一台,用于我公司设备喷雾干燥塔排潮风机变频提速改造。目的是,通过变频器把风机转速由1450 r/min(配用电机型号 Y280M-4 功率90 Kw)提高到1600 r/min(选配电机型号 Y315M-2 功率132 Kw),提速10%,用以提高喷雾干燥塔设备产能。
此方案未能实施成功。主要表现为:风机正常生产工况(风机1450转/分,变频器24Hz)电流达到260 A !严重超标。选配电机型号 Y315M-2 功率132 Kw ,其工频额定电流242 A。根据我们正在使用的其它变频器实测参数判断,这是很不正常的。根据常识,逻辑判断也是有反常理的。其它变频器实测参数详见附表。
目前,为改造所购置的电机(电机型号 Y315M-2 功率132 Kw)和变频器(FR-F740-S132K)在闲置中。

我们希望各位朋友给予协助。

第1个回答  2009-06-04
90KW的电机其电流应在170A左右,132KW额定电流应在250左右。想请问你的频率那么低才24HZ说明你没有满频运行,那你的电机是三相电机吗?如果是那额定电压应在380V,你24HZ的频率输出电压有多少V,你有测过吗?最多只有300V,你的目的是风机提速,当然是频率提高,而你所说的操作却是:改工频50HZ为变频24HZ。频率降低当然实施不可能成功。
你应用上你的配用电机132KW和你的变频器,其频率为50HZ,在此基础上如果你要减速就降频率,如要加速就加频率,加频率对电机是有损耗的。会缩短电机使用寿命。
第2个回答  2009-06-03
配用电机型号 Y280M-4 功率90 Kw, 把额定转速1470r/min提高到1600 r/min。那电机的额定频率50Hz差不多
提高到了60Hz。电机的最大转矩会下降25%左右。电机温升会过高过快。运行电流会增大。本回答被网友采纳
第3个回答  2021-02-11

变频器控制电动机在低频时电流过大?3分钟教你解决!民熔3

本回答被网友采纳
第4个回答  2009-06-03
建议你找个专业人士帮你调试一下。你们买的什么牌子的变频器? 厂家不负责帮你调试吗?