我公司于今年3月12日购FR-F740-S132K变频器一台,用于我公司设备喷雾干燥塔排潮风机变频提速改造。目的是,通过变频器把风机转速由1450 r/min(配用电机型号 Y280M-4 功率90 Kw)提高到1600 r/min(选配电机型号 Y315M-2 功率132 Kw),提速10%,用以提高喷雾干燥塔设备产能。
此方案未能实施成功。主要表现为:风机正常生产工况(风机1450转/分,变频器24Hz)电流达到260 A !严重超标。选配电机型号 Y315M-2 功率132 Kw ,其工频额定电流242 A。根据我们正在使用的其它变频器实测参数判断,这是很不正常的。根据常识,逻辑判断也是有反常理的。其它变频器实测参数详见附表。
目前,为改造所购置的电机(电机型号 Y315M-2 功率132 Kw)和变频器(FR-F740-S132K)在闲置中。

我们希望各位朋友给予协助。

首先你的选型失误,你原配是4极电机,额定1450,而你选配2极电机2900rpm, 由四极电机换为两极电机,而你的负载是恒定的,当额定2900rpm的电机如果直流其频率下降到24HZ,其转矩又跟不上,电流超大是很正常的。。

你在三菱官方网站下载一本三菱详细应用手册慢慢看,不是随机的那本。

另外,必须把Pr 14 设为 0。

其实你可以直接在原来的四极电机上加一个变频器应该就可以了。。提速10%应该不是什么大问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-02
你是不是在变频器的参数设置错了啊,没改前是1450转也就是说电机的额定转速是1450转,转了变频时的对应频率应该是50HZ啊。你的怎么会是在1450转时是24HZ呢?
第2个回答  2015-02-04
如同楼上朋友所说,电机在功率相同的情况下,四极电机的转矩要比二极电机大。你在更换电机时只考虑到提速,却忽视了转矩。如你所说,将二极电机速度降低近一半,虽然满足了转速要求,但负荷并没减轻,三相电机变频原理中,频率降低,用万用表测得的变频器输出端平均电压是下降的,变频器要维持转矩不变,就只有提升电流。由于变频器采用交-直-交模式,所以输出频率跟电源频率关系不大,可以将基频设为60Hz,使用原来的4极电机,就可以既提高转速又不升高电流了。
第3个回答  2009-05-11
yanggj0619,正解。