变频器低频使用输出电流严重超标

我公司于今年3月12日购FR-F740-S132K变频器一台,用于我公司设备喷雾干燥塔排潮风机变频提速改造。目的是,通过变频器把风机转速由1450 r/min(配用电机型号 Y280M-4 功率90 Kw)提高到1600 r/min(选配电机型号 Y315M-2 功率132 Kw),提速10%,用以提高喷雾干燥塔设备产能。
此方案未能实施成功。主要表现为:风机正常生产工况(风机1450转/分,变频器24Hz)电流达到260 A !严重超标。选配电机型号 Y315M-2 功率132 Kw ,其工频额定电流242 A。根据我们正在使用的其它变频器实测参数判断,这是很不正常的。根据常识,逻辑判断也是有反常理的。其它变频器实测参数详见附表。
目前,为改造所购置的电机(电机型号 Y315M-2 功率132 Kw)和变频器(FR-F740-S132K)在闲置中。

我们希望各位朋友给予协助。

第1个回答  2009-06-03
确定一下,你的电机是132KW,2级,额定电流260A,额定转速2800左右,然后变频器是132KW,风机属于恒速轻负载运行,在低频转速时电流不会增大太多,你说的260A电流是自己用钳流表测得还是变频器面板上面显示的,或者是你开机时检测到的,如果是开机时测得,那么很正常,虽然变频器是软启动,多多少少都会有一点冲击电流的,如果是自己测得,那就检查一下电机以后的机械负载有没有问题,如果是面板上面显示的,则是变频器内参电流检测值没有校正好,请与厂家联系。

参考资料:,

第2个回答  2009-06-03
如果你用的是国产变频器的话,建议你选择大2级型号的.
你的电流大的原因可能是,电机在这个HZ段的工作效率低,产生的电流大.就好象机器刚启动电流也很大类似的效果.
换了变频器以后,调速下,看看哪个速度段电流是最小的.
因为电机启动初期,电流的大小和HZ的高低不是成正比关系的.
第3个回答  2009-06-03
132kw电机,工作电流在260A,很正常啊。变频器工作在24HZ,虽然电压不高,但电流不会比50HZ小。
再说S132k带132kw电机,一点余量都不放。本回答被网友采纳
第4个回答  2009-06-03
风机正常生产工况(风机1450转/分,变频器24Hz)电流达到260 A !严重超标----是不是变频器参数没调好?正常情况下不可能出现这种现象的,问下你电流的值是怎么测的?