某办公楼空调改造工程施工组织设计?

如题所述

某办公楼空调改造工程施工组织设计具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。
编制依据
《建筑安装分项工程施工工艺规程》 DBJ01-26-96
《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-96
厂家提供设备安装使用说明书
工程概况
本工程为×局办公楼空调系统改造工程,施工范围主要为地下室制冷机房内设备及管道全部改造,屋顶冷却塔及管道更换。
地下室冷冻机房设约克水冷螺杆式冷水机组3台,型号为YSEAE×S45CIE型,单台制冷量为350RT,即标准工况制冷量为1231KW;设有卧式离心冷冻水泵NP125/315V-30/4型3台,卧式离心冷却水泵NP125/315V-37/4型3台;冷冻、冷却水系统设有全程水处理器各1台。屋顶设角型横流式冷却塔CTA-300UFWS型3台。
冷冻水系统供、回水温度为7/12℃,采用高位膨胀水箱补水定压,冷却塔进出水温度为37/32℃。
(1)调试准备阶段:
1) 检查空调水系统是否安装完毕,会同各方进行全面检查,全部符合设计、施工质量验收规范的要求后,才能进行运转和调试。
2)空调系统运转所需用的水、电等,应具备使用条件,现场清理干净。 3)制定运转调试方案,内容包括调试目的要求、时间进度计划、调试项目、程序和采取的方法等。熟悉空调水系统的全部设计资料,计算的状态参数,领会设计意图,掌握冷源系统、电系统的工作原理。
4)根据进度,初步安排好设备厂家技术人员进场调试时间。
5)循环水泵电源应接通,并能使用。
(2)管道系统冲洗:
管道试压合格后,调试、运行前进行管道系统的冲洗。冲洗时将设备隔离开,特别是冷水机组不能进污物。为此,冷冻机组供回水管均用临时管道串接,保证机组完全隔离,循环水泵吸水管有Y型过滤器保护。系统上满水后,在不起泵下全部放净,排走部分污物及铁锈,系统再次上满水,启动2台冷却(冷冻)循环水泵,使系统水循环。该期间,每隔10分钟对全程水处理器进行15秒反冲洗,冷却塔自动补水(膨胀水箱补水),至全程水处理器反冲洗排水清澈,然后将系统水全部放净,打开Y型过滤器清扫堵、管道盲板,将污物清理干净,恢复,系统再次上满水,等待调试。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考