低压电缆冬敷会不会导致绝缘层损坏?

如题所述

1、低中压电力电缆在冬季施工时,由于室外温度都在零下10℃以下,低温下的聚氯乙烯和交联聚乙烯绝缘和护套材料呈现硬脆特性,如敷设过程中不小心遭受意外的磕碰,绝缘线芯及铜屏蔽极易受损。

2、即使电缆敷设后现场竣工试验能顺利通过,但后期电缆连续通电后,在受损部位流过电容电流后业会引发局部放电,加速绝缘老化,导致线路出现击穿故障。这种情况在低压电缆中表现还不突出,在中压电缆中表现突出。

3、环境温度不应低于下列规定: 交链聚乙烯电缆0℃。 低压塑料电线-20℃  橡皮及聚氯乙烯保护套橡皮绝缘电缆-15℃  如果在不符合以上条件时将采取把电缆整体移到具有足够空间的房屋内(屋内温度保证在25℃左右)进行预热,待电缆温度达到并高于规定温度再进行快速敷设施工。

4、产品敷设安装时:zui好选择在中下午温度较暖的情况下作业,如有条件可在使用前用暖风机等设备提前给产品“热热身”,让产品达到zui好性能状态。如果是地埋,可在电缆沟中事先铺上一层保护层,如布料、泡沫。如果是穿管,得事先保证线管内外的光滑,不至于将电线刮伤。

铁管尤其要注意,选购质量合格的铁管,质量低劣的铁管管内可能有大量锋利的凸起点,极可能将电线外皮刮伤。

5、在零下35℃的环境下放置16h,然后进行机械性能试验,对其进行反复弯曲曲挠,对绝缘以及护套进行伸长和抗张的试验测试,通过率达100%。低温电缆具有极强的耐低温性能,能够在寒冷的外部环境中,绝缘和护套表皮依然能够保证无裂痕,不断裂状态。

扩展资料

电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。

人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。

施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。

在电缆敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。