请楼面板中可以用直径为8mm的三级钢筋吗?

房间尺寸为5400mm*7200mm
我在做毕业设计时,楼板的设计中用直径为8mm、间距为180mm的三级钢筋,和直径为10mm、间距为200mm的三级钢筋作为楼板配筋,可是毕业设计指导老师不同意,说没有见过这样的钢筋,更没有见过这样的配筋!我认为可以的,但是由于知识和经验有限,不是很确定,所以向各位请教,谢谢!

热轧带肋钢分为HRB400级和HRB335级,就是我们通常说的三级钢和二级钢。
一般楼板配筋以一级钢居多,个别的用到二级钢,很少有用到三级钢的,这是从受力上来看,再说你5.4*7.2的双向板,不知道你是民用还是工业,要是民用建筑的话跨度有点大,中间应该加次梁,一般民用建筑的话5.4的短跨方向,按照弹性板计算,不应该出现二级钢配不下来的情况,5.4米的跨度,你用到12的钢筋配150间距肯定够了;
再说你的配筋,用三级钢不是不可以,三级钢直径也有8和10的,但是在工程中不常用,而且钢筋级数越高,锚固长度越长,这在下料的时候也是不必要的浪费。
如果你是工业厂房的楼板另当别论,荷载比较大,配筋也相应的大,用到三级钢直径的也可以,你也可以考虑用冷轧带肋钢筋,强度等同于三级钢,而且直径上集中在6~12之间,符合你的需求。
配筋的间距一般100 150 200 等等,以5为模数,偶尔也有用120间距的,一般楼板配筋100的也尽量少用,因为施工的时候钢筋间距太密了,不好放,也不好施工,就以150 200这样的比较好,施工也方便,如果出来碎数,施工起来比较麻烦
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-23
我是房屋施工管理的,84年开始到现在从来没有见过直径为8mm的三级钢筋,但是我厂房建筑时,车间生产的零件有这么大的三级钢
第2个回答  2009-05-24
条件少了点啊,只是配一种钢筋还要看设计
第3个回答  2009-05-24
当然可以,图纸中经常见到。
第4个回答  2009-05-24
可以的 不知道阁下是做设计的还是?
条件好的话可以具体算一下