10KV美式箱变,高压和变压器连在一起,怎么做耐压试验,耐压打多少

如题所述

该美式箱变里面高压室设有负荷开关。可断开该开关并断开低压侧总开关后对该变压器分别高对低及地,低对地作相应的电压试验,预防性试验10KV侧可以施加额定相电压的4倍(10.5*4/1.732=24.2kv),约24-25kv,交接式(新变压器)试验可通入28kv工频电压,时间t=60s,低压侧可以不分新旧2kv时间1分钟。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考