混凝土框架柱什么时间拆模依据什么规范?

急需请大家帮帮忙!!!谢谢了

混凝土柱的拆模时间没有明确的时间要求的,规定的只是拆模的强度要1.2MPa,既保证拆模不引起柱缺棱掉角就可以啦!这个时间根据气温和是否掺用早强剂和使用的是否是早强水泥都有直接关系,一般夏季拆模最短时间有12小时左右的,但我觉得最好满足24小时以上,但不是无限制的,如果拆模时间太晚会引起粘模的现象。不过对于有抗渗要求的混凝土令当别论一般不少于3天。

参考资料:http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=93400

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10
 混凝土拆模时间是用砼强度确定的。
  现浇混凝土根据不同的部位、不同的结构尺寸,规定达到的拆模强度也不同。
  根据规范《混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002》第四章第三节第一条之规定:具体拆模时间应按试块抗压强度值确定,达到规范要求才能拆。
  不过,现在的施工单位一般都按经验确定拆模时间,在养护到位、天气好的条件下,早期砼(C40以下)强度大概是每天增长10%,也就是说,规定达到75%强度的,7~9d即可拆模。
第2个回答  2009-05-22
框架结构的KZ如果设计没有特别要求的情况下,就要看同条件养护下的试块强度,一般试压达到设计强度的75%就可以拆模了。

所以一般情况下框架结构的KZ试块最少要做三组,一组同养,一组标养,一组拆模试块。
第3个回答  2009-05-23
柱模无所谓的,没有强制规定,要求不能伤到混凝土构件,但是如果拆的太早就会影响碳化系数了。
第4个回答  2009-05-22
如果你要现场简单检测,就用指甲掐一下柱角,不脱落就行了