我是一个土建监理员,在两个月前旁站底板混凝土(C30.P8),由于方量较大,我负责夜间旁站,工程师负责日间旁站,试块数量够,但是试块检测却不合格,大部分70%-80%。。但是旁站的时候并未发现标号有问题,质监站要来,请问这种情况我和工程师有什么责任吗?谢谢。
标号不会错,因为是抗渗混凝土坍落度肯定大,不过有一点,同条件试块合格了。估计是养护不行吧。
追答抗渗混凝土不一定坍落度大,相对的。既然同条件养护试件强度达到要求,那有两种可能,一为制件偏差,二为标养条件未达到要求。最终解决方案,因为是施工单位的责任,让其取芯检测强度。
本回答被提问者采纳