混凝土强度不够,旁站监理员的责任?急!

我是一个土建监理员,在两个月前旁站底板混凝土(C30.P8),由于方量较大,我负责夜间旁站,工程师负责日间旁站,试块数量够,但是试块检测却不合格,大部分70%-80%。。但是旁站的时候并未发现标号有问题,质监站要来,请问这种情况我和工程师有什么责任吗?谢谢。

监理旁站混凝土浇筑的职责主要就是监督施工单位是否按要求对混凝土进行检查验收(如检查坍落度等);检查施工单位是否按规定留取试块,包括取的组数、取的部位、取的时机(譬如是否从混凝土罐车的中部取)和是否正确制作试件,养护试件;检查施工单位混凝土浇筑是否按浇筑方案执行。如果你们这样做了,并有相应的记录。那么混凝土试件不合格,监理没有什么责任。如果没尽到上述职责,那就要承担责任。起码是工作疏忽、不认真。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-14
旁站是监理控制质量重要环节,是发现问题、解决问题的环节,通过旁站,及时发现施工工艺、施工操作是否规范,施工自检是否到位、现场质量管理是否有效、工程实体质量是否满足设计要求,质量管理存在哪些薄弱环节等等,并采取有针对性的措施加以纠正,把质量缺陷、质量隐患消灭在萌芽状态,从而保证工程质量,所以这个环节是一个发现、纠正、改进、提高的过程。对于钢筋混凝土等隐蔽工程,在进行监理旁站前,要把旁站时哪些该检查的,哪些该控制的,哪些该注意的,哪些该自己去量一下或测一下的,哪些该要记录的,旁站监理如何交接班等等一一搞清楚,或者可以把每个关键工序的旁站要求列个表,便于对照落实。这样才能提高监理巡视、旁站的效果,才能充分控制施工质量。不知底板混凝土浇筑是采用商品混凝土还是施工现场拌制的?施工现场拌制混凝土,旁站必须经常检查混凝土各原材料的品种、规格、计量;混凝土水灰比及搅拌时间等是否出现偏差;若采用商品混凝土,那配合比设计和现场塌落度是否检查过;严格说,旁站的时候是可以发现影响混凝土标号的问题。混凝土标号出问题监理有责任,是监管不力或失职;但旁站监理并不免除施工方应承担的主要责任。《建设工程质量管理条例》对工程质量各方应承担的责任是很明确的。
另试块检测不合格,可以采用其他方法对混凝土强度等级检测;或请设计单位计算复核利用混凝土的后期强度可否满足使用要求。
第2个回答  推荐于2017-09-06
请问你夜间旁站的时候有没有发现混凝土发生明显变化呢?比如坍落度、颜色等。如果发现了就应该马上指出并查找原因,并及时汇报工程师,如果没有做到这一步那你就承担少部分的责任:即监管不力。如果采取了措施,施工单位不听劝阻,你又有详细记录,则不应该承担责任。追问

标号不会错,因为是抗渗混凝土坍落度肯定大,不过有一点,同条件试块合格了。估计是养护不行吧。

追答

抗渗混凝土不一定坍落度大,相对的。既然同条件养护试件强度达到要求,那有两种可能,一为制件偏差,二为标养条件未达到要求。最终解决方案,因为是施工单位的责任,让其取芯检测强度。

本回答被提问者采纳