最简单的无功功率计算-计算补偿电容容量

你好请问下最简单的无功功率计算-计算补偿电容容量怎么算呢有公式吗例如400A电流功率因数0.45我要补到0.95需要多少电容容量呢

测量有功和无功功率,可求得原始功率因数,
再根据你所需补偿到的功率因数求得补偿量。
设功率因数为a
a=p/s
s=根号下(p^2+q^2)
p有功功率,s为视在功率,q为无功功率
通过测量可得原始的q1,通过所需功率因数可得补偿后系统提供的无功q2,
所需补偿量=q1-q2
只要记住上面两个公式,不管什么数据你都会算了。
电容选型得根据你负载的实际情况来决定,不是一下能说清楚的。
另外如果系统存在谐波时,必须考虑谐波会导致的串并联谐振,所以还得在电容器前端串个电抗器,选择靠谐波类型而定。
电容耐压必须考虑基波电压+电抗器压升+谐波电压
有容量直接就能求出电容的容值,电流,具体怎么算看看书,都有公式。
有疑问可以留言交流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-09-18
视在功率为S,有功功率为P,无功功率为Q,电压U,电流I,相角差为φ
S=U×I
P=U×Icosφ
Q=U×Isinφ
根据有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ
cosφ=P/S
根据sinφ平方+cosφ平方=1,再计算无功功率
Q=Ssinφ=S根号(1-cosφ^2)。
第2个回答  2009-05-24
这就要查找有关数据才可计算的。功率因数从0.45提高到0.95时需按每KW补偿电容量为1.656千乏,电流400A,功率约200KW,则:200×1.656≈331(千乏)

参考资料:《简明实用电工手册》

本回答被网友采纳
第3个回答  2009-05-25
电流400A,可估计其视在功率为280KVA,那么有功功率是280*0.45=126KW
从0.45提高到0.95时需按每KW补偿电容量为1.656千乏
所以补偿容量为126*1.656=210KVAR
第4个回答  2009-06-01
变压器功率乘70%,一般都是这么算个大概