“本图集约束边缘构件非阴影区拉筋是沿剪力墙竖向分布钢筋逐根设置”该怎样理解?

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规范和构造详图16G101-1》第15页中「设计施工时应注意:」第Ⅲ条规定:本图集约束边缘构件非阴影区拉筋是沿剪力墙竖向分布钢筋逐根设置。
“约束边缘构件非阴影区拉筋是沿剪力墙竖向分布钢筋逐根设置”应该这样理解呢?
是不是可以理解为除约束边缘构件阴影区以外的λv/2区域应该设置拉筋,λv/2范围内的拉筋规格同剪力墙拉筋,λv/2范围内拉筋的竖向间距同剪力墙拉筋、横向间距按照剪力墙竖向分布钢筋逐根设置?

约束边缘构件非阴影区,是在约束边缘构件Lc范围内,其拉筋应每根竖向钢筋都应有,沿高方向的间距应同于阴影区的箍筋间距。其根据是GB50011-2010《建筑抗震设计规范》关于剪力墙结构的基本抗震构造措施要求的配箍特征为λv/2.(阴影区配箍特征是λv)。拉筋的钢筋体积是组成λv的重要部分。