加气块规格A3.5B06与A3.5B05的区别?求答案?

图纸要求是B05的,送检的是B06的?不知道怎么办了?

1、容重不同

加气块级别标定中A表示强度等级,B表示容重等级。A3.5B05,该砌块强度等级为3.5,容重等级为500。

2、品质不同

B05要求砌块每立方米容重小于525公斤(合格品)或小于500公斤(优等品)B05砌块有两种强度等级,其中A5.0为优等品、A3.5为合格品,A3.5B05是B05级别砌块的优等品,A3.5B06是B06级别砌块的合格品。

图纸要求B05,而实际送检的是B06:

1、需要和设计图纸的单位或个人说明情况,如果所砌筑的建筑在建筑自重方面无特别需要,则可请求设计方更改图纸。

2、如所砌筑的建筑属于超高型建筑或专用工程建筑,对建筑自重要求高时,那么需要同生产方联系,在合同中如果写明了砌块的等级规格,那么生产方必须遵守合同给予退换或退货,如果没有注明,那么,只能另行购买B05级砌块。

扩展资料:

加气块的生产工艺

1、加气混凝土砌块原料储存和供料

原材料均由汽车运入厂内,粉煤灰(或砂、石粉)在原材料场集中,使用时用装运入料斗。袋装水泥或散装水泥在水泥库内储存。使用时用装运入料斗。化学品、铝粉等分别放在化学品库、铝粉库,使用时分别装运至生产车间。

2、加气混凝土砌块原材料处理

粉煤灰(或砂、石粉)经电磁振动给料机、胶带输送机送入球磨机,磨细后的粉煤灰(或砂、石粉)用粉煤灰泵分别送至料浆罐储存。

石灰经电磁振动给料机、胶带输送机送入颚式破碎机进行破碎,破碎后的石灰经斗式提升机送入石灰储仓,然后经螺旋输送机送入球磨机,磨细后的物料经螺旋输送机、斗式提升机送入粉料配料仓中。

化学品按一定比例经人工计量后,制成一定浓度的溶液,送入储罐内储存。铝粉由铝粉库运至生产车间,用电葫芦提升到配料楼二楼倒入搅拌机中定量加水,搅拌成铝粉悬浮液。

3、加气块配料、搅拌、浇注

石灰、水泥由粉料配料仓下的螺旋输送机依次送到自动计量秤累积计量,秤下有螺旋输送机可将物料均匀加入浇注搅拌机内。

粉煤灰(或砂、石粉)和废浆放入计量缸计量,在各种物料计量后模具已就位的情况下,即可进行料浆搅拌,料浆在浇注前应达到工艺要求(约45℃),如温度不够,可在料浆计量罐通蒸汽加热,在物料浇注前0.5~1分钟加入铝粉悬浮液。

4、加气块初养和切割

浇注后模具用输送链推入初养室进行发气初凝,室温为50~70℃,初养时间为1.5-2小时(根据地理有利条件,可免去此工艺),初养后用负压吊具将模框及坯体一同吊到预先放好釜底板的切割台上,脱去模框。

切割机即对坯体进行横切、纵切、铣面包头,模框吊回到运模车上人工清理和除油,然后吊到模车上组模进行下一次浇注,切好后的坯体连同釜底板用天车吊到釜车上码放两层,层间有四个支撑,若干个釜车编为一组。

切割时产生的坯体边角废料,经螺旋输送机送到切割机旁的废浆搅袢机中,加水制成废料浆,待配料时使用。

参考资料来源:中国建设报-应为建筑 “量身定做” 墙板——浅谈加气混凝土板

参考资料来源:中国保温网-加气混凝土砌块产品质量等级划分与标记方式

参考资料来源:建设工程教育网-加气砼砌块的规格一般是多少

参考资料来源:中国质量新闻网-浙江省质监局抽查蒸压加气混凝土砌块产品6批次

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-15

1、两种规格直观的区别是强度相同,容重不同。在加气块级别标定中A表示强度等级,B表示容重等级。您提问中所说的A3.5B05,该砌块强度等级为3.5,容重等级为500。

2、国家标准中指明,B05要求砌块每立方米容重小于525公斤(合格品)或小于500公斤(优等品)B05砌块有两种强度等级,其中A5.0为优等品、A3.5为合格品,下面以A3.5为例详细说明。A3.5B05是B05级别砌块的优等品,A3.5B06是B06级别砌块的合格品。

3、图纸要求B05,而实际送检的是B06。

4、需要和设计图纸的单位或个人说明情况,如果所砌筑的建筑在建筑自重方面无特别需要,则可请求设计方更改图纸。

扩展资料

制作流程

1、加气块储存和原材料供料均由汽车运入厂内,粉煤灰(或砂、石粉)在原材料场集中,使用时用装运入料斗。袋装水泥或散装水泥在水泥库内储存。使用时用装运入料斗。化学品、铝粉等分别放在化学品库、铝粉库,使用时分别装运至生产车间。

2、加气块原材料,使用球磨机来处理粉煤灰(或砂、石粉)经电磁振动给料机、胶带输送机送入球磨机,磨细后的粉煤灰(或砂、石粉)用粉煤灰泵分别送至料浆罐储存。

4、石灰经电磁振动给料机、胶带输送机送入颚式破碎机进行破碎,破碎后的石灰经斗式提升机送入石灰储仓,然后经螺旋输送机送入球磨机,磨细后的物料经螺旋输送机、斗式提升机送入粉料配料仓中。由此可见原料的制作甚为重要。

3、化学品按一定比例经人工计量后,制成一定浓度的溶液,送入储罐内储存。

生产工艺

1、加气块设备可以根据原材料类别、品质、主要设备的工艺特性等,采取不同的工艺进行生产。但一般情况下,将粉煤灰或硅砂加水磨成浆料。

2、加入粉状石灰,适量水泥、石膏和发泡剂,经搅拌后注入模框内,静养发泡固化后,切割成各种规格砌块或板材,由蒸养车送入蒸压釜中,在高温饱和蒸气养护下即形成多孔轻质的加气混凝土制品。

3、年产量5万立方加气块设备生产线主要有:原料处理设备,配料浇注设备,切割蒸养设备组成。设备配置简单具有,操作简单方便,投资小等特点。该设备采用空中翻转切割工艺,分布式切割机组,切割过程(翻转,纵切,模切)分别在不同工作完成,而且切割,行走控制在同一装置,因此工作得到简化,操作保养方便。

参考资料:百度百科-加气块

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-10-10

1、两种规格直观的区别是强度相同,容重不同。在加气块级别标定中A表示强度等级,B表示容重等级。您提问中所说的A3.5B05,该砌块强度等级为3.5,容重等级为500。

2、国家标准中指明,B05要求砌块每立方米容重小于525公斤(合格品)或小于500公斤(优等品)B05砌块有两种强度等级,其中A5.0为优等品、A3.5为合格品,下面以A3.5为例详细说明。A3.5B05是B05级别砌块的优等品,A3.5B06是B06级别砌块的合格品。

3、图纸要求B05,而实际送检的是B06:

您需要和设计图纸的单位或个人说明情况,如果您所砌筑的建筑在建筑自重方面无特别需要,则可请求设计方更改图纸。

如您所砌筑的建筑属于超高型建筑或专用工程建筑,对建筑自重要求高时,那么需要同生产方联系,在合同中如果写明了砌块的等级规格,那么生产方必须遵守合同给予退换或退货,如果没有注明,那么,只能另行购买B05级砌块。

扩展资料:

1、产品规格

加气块形成坯体后,需要经切割机的切割,纵向切割,横向切割达到建筑时所需要的尺寸:600×240×60、600×240×120、600×240×180、600×240×240、600×240×100、600×240×150、600×240×200、600×240×300 。

2、产品优点

1)容重轻,可以降低建筑物自重和造价,有利于提高建筑物的抗震性。.

一般加气混凝土容重为500-850公斤/立方米,而以容重450公斤/立方米以上,它的重量只有相当黏土砖的1/4,普通混凝土的1/4,是高层建筑,超高层建筑和大空间结构建筑的理想的轻质材料。

用它可以减轻建筑物的自重均在1000公斤/立方米以内,与传统建筑材料相比,建筑物的自重可降低3/5-2/3,从而降低了建筑物的造价。

建筑物自重轻,可以大大提高建筑的抗震性能,因为地震力是建筑物的质量和地震产生的加速度的乘积,显然自重轻的建筑物质量小,地震力就小。

2)保温性能好,导热系数低

容重为400-800公斤/立方米的加气混凝土,其导热系数通常介于0.08-0.15千卡/米*时*度之间,仅为为黏土砖导热系数的1/4-1/5,为普通水泥混凝土的1/5-1/10.在北方采用24厘米厚的加气混凝土砌块墙体.其保温效果相当于49厘米厚的砖墙.

3)具有可加工性

它如同木材一样具有可加工性,能锯、刨、钻、钉,有利于施工,可现场作业。

4)加气块抗压能力强

经实验,加气块抗压强度大于25千克/平方厘米,相当于125号粘土砖和灰砂砖的抗压强度。

参考资料:百度百科--加气块

本回答被网友采纳
第3个回答  2014-03-10
加气混凝土砌块的规格在国家标准GB11968-2006中明确给予标定和分级,具体可详细查看该标准的相关内容。
关于您的提问,我在这里简单解释一下,在加气块级别标定中A表示强度等级,B表示容重等级
您提问中所说的A3.5B05,全部解释下来是指该砌块强度等级为3.5,容重等级为500
其中,国家标准中指明,B05要求砌块每立方米容重小于525公斤(合格品)或小于500公斤(优等品)B05砌块有两种强度等级,其中A5.0为优等品、A3.5为合格品,下面以A3.5为例详细说明。
A3.5级,试块(100mm×100mm×100mm)平均强度高于3.5,单组最小强度高于2.8(Mpa);
而您所问的区别,答案就已经清楚了,A3.5B05是B05级别砌块的优等品,A3.5B06是B06级别砌块的合格品,两种规格直观的区别是强度相同,容重不同。B06级砌块每立方米要高出100公斤左右
下面对您补充的内容进行回答,图纸要求B05,而实际送检的是B06——1.您需要和设计图纸的单位或个人说明情况,如果您所砌筑的建筑在建筑自重方面无特别需要,则可请求设计方更改图纸。2.如您所砌筑的建筑属于超高型建筑或专用工程建筑,对建筑自重要求高时,那么需要同生产方联系,这里要说明下,您在合同中如果写明了砌块的等级规格,那么生产方必须遵守合同给予退换或退货,如果没有注明,那么,您只能另行购买B05级砌块
希望我的回答能对您有所帮助。
第4个回答  推荐于2017-05-19
加气块按干密度级别分为"B03,B04,B05,B06,B07,B08六个级别
根据GB11968-2006的砌块国家标准,
砌块的干密度(单位为千克每立方米)
级别 B05 B06
优等品 <=500 <= 600
合格品 <=525 <= 625
砌块的强度级别
级别 B05 B06
优等品 A3.5 A5.0
合格品 A2.5 A3.5
导热系数 0.14 0.16
(详细资料可参加GB 11968-2006)
图纸要求B05的,你送检的是B06的,压强没问题,重容重肯定超了呀!本回答被网友采纳