如图第四行 BFM22 带表复位调整 PLC默认它为0 为什么程序还要赋值给他0 这一步是不是可以省去
举报该问题
推荐答案 2014-09-10
我觉得是防止你其他地方给过置位,安全。教学里好多东西确实是可以省略的。主要还是看你理解,有实际的东西试试就行。我当时做定位就比教材写的简单,功能完全没问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/5BcdW5P50RB0BWPh55.html
相似回答
关于
三菱模拟量
模块
fx2n-4ad
,BFM缓冲存储器中的
偏移增益
具体是什么
答:
这个应该这样理解4到20毫安的电流信号对应数字量0到1000也就是说输入信号是4毫安时数字量应该是0同理20毫安时应该是1000这样才会正常如果不是比如输入4毫安时对应的数值不是0那就称为偏移,所谓偏移是针对零位而言,同理增益则是对应20毫安时的数值,如果
偏移的
多可以调整模块上的偏移,增益旋钮,自己明...
我想用
三菱PLC的FX2N-4AD
模块来读取 外面4-20MA 信号输入的流量显示 PLC...
答:
接线:ch1:i+ 。 ch1:vi- 。 扩展电缆接在
plc
第一个扩展块位置 。to k0 k0 h3331 k1 from k0 k5 d0 k2 d0和d1里存储的是读上来的
模拟量
值
三菱PLC
FX2N-4AD
4DA
模拟量
模块教材
答:
三菱PLCFX2N-4AD
/DA
模拟量
模块教材1、功能:接收模拟信号,并转换成数字量,可接收电流和电压两种输入信号。2、性能指标:4输入通道,12位分辨率。3、信号范围:-10~+10V;4~20mA;或-20~20mA。4、共有32个16位的缓冲存储器(BFM),用来与主单元交换数据。5、共占用扩展总线8个点。三种模拟输...