63千瓦220v电源需要多大的漏电保护器

如题所述

  可以选用额定电流400A带漏电护功能的塑壳式断路器。
  63千瓦220v电源属于单相负载,如果已知电机功率和供电电压,则单相电的负载电流计算公式是:P=UIcosφ, 相电流I=P/Ucosφ; 式中: I为相电流同时等于线电流 ,P为电机功率 ,U为相电压,cosφ是电机功率因数,一般取0.85 。所以单相电流I=P/U/cosφ=63000/220/0.85≈336.9A;选择漏电保护器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,I=336.9×1.2≈404A。
  漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。对于额定电压为220V或380V的固定式电气设备(如水泵、压缩机、农用电气设备和其它容易被人接触的电气设备),当其金属外壳接地电阻在500欧姆以下时,单台电气设备可选用额定漏电动作电流为30~50mA、<0.1S动作的漏电保护器,对于额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台电气设备的供电线路,可以选定额定漏电动作电流为50~100mA的快速动作型漏电保护器。当用电设备的接地电阻在100欧姆以下时,也可选用200~500mA的快速动作型漏电保护器。

  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-02
63千瓦,220V的电源,电流强度是286A,应该选用320A的漏电保护器。
一般市场上不容易找到这么大功率的单相漏电保护器,对于63千瓦的大功率电器,一般情况下不应该使用220V的单相电源,使用三相电源应该更方便些,控制电路及相应的配件也好找得多。
在使用三相电的情况下,每相电流只相当于单相电的三分之一,同样63千瓦的电器,用380V三相电源,电流强度是63000/380/√3=95.5A,只要选用3P100A的漏电保护器就可以了。
在选购漏电保护器的时候,要注意选用品质好的,符合国家标准的,毕竟安全是第一位的。
第2个回答  2016-06-13
  63千瓦功率计算:
  P=√3×U×I×cos∮I
  =P÷(√3×U×cos∮)
  =63÷(√3×0.38×0.85)
  =114(A)
  漏电保护器可选择160A的。

  漏电保护器的选择原则:
  1、 漏电保护器的技术条件应符合GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,
  其技术额定值被保护线路或设备的技术参数相配合。
  2、 根据电气设备的供电方式选用漏电保护器:
  ① 单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电
  保护器。
  ② 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。
  ③ 三相四线式380V电源供电的电气设备,或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线式,四极四线式漏电保护器。
  3、 根据电气线路正常泄露电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流。
  ① 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路
  和设备可能发生的正常泄露电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的正常电流值。
  ② 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备
  的正常泄露电流的最大值的2倍。
  4、 根据电气设备的环境要求选用漏电保护器:
  ① 漏电保护器的防护等级英语环境条件相适应。
  ② 对电源电压偏差较大的电气设备应优先选用电磁式漏电保护器。
  ③ 在高温或特低温环境中的电气设备应优先选用电磁式漏电保护器。
  ④ 雷电活动频繁地区的电气设备应优先选用冲击电压不动作型漏电保护器。
  ⑤ 安装在易燃、易爆、潮湿或有腐蚀性气体等恶劣环境中的漏电保护器,应根据有关标准选用特殊防护条件的漏电保护器,否则应采取相应的防护措施。
  5、 对漏电保护器动作参数的选择:
  ① 手持电动工具、移动电器、家用电器插座回路的设备应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA快速动作的漏电保护器。
  ② 单台电机设备可选用额定漏电动作电流为30mA及以上,100mA以下快速动作的漏电保护器。
  ③ 有多台设备的总保护应选用额定漏电动作电流为100mA及以上快速动作的漏电保护器。
  6、 对特殊负荷和场所应按其特点选用漏电保护器:
  ① 医院中的医疗电气设备安装漏电保护器时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。
  ② 安装在潮湿场所的电气设备应选用额定漏电动作电流为15-30mA、快速动作的漏电保护器。
  ③ 安装于游泳池、喷水池、水上游乐场、浴室的照明线路,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。
  ④ 在金属物件上工作,操作手持电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。
  ⑤ 连接室外架空线路的电气设备应选用冲击电压不动作型漏电保护器。
  ⑥ 带有架空线路的总保护应选用中、低灵敏度及延时动作的漏电保护器。
第3个回答  2016-03-26

选用350A的漏电保护器。

    计算单相电流:Ijs=P/U/cosφ=63000/220/0.9≈318.2A;

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=318.2×1.2≈382A,

    选择Ir=350A带漏电护功能的塑壳式微型空气断路器合适,如:NM1EL-400/2300  Ir=350A  30mA。

  根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》第5.0.15条中规定,220V负荷的线路电流大于60A时,宜采用220/380V三相五线制供电。这里63KW的电流约318.2A,远远超过60A了,也会造成三供电不平衡,影响供电质量。

本回答被网友采纳
第4个回答  2016-06-02
这个可以选用350A的漏电保护器。