1、受压钢筋2Φ12截面积226mm²,与混凝土受压区对应的受拉钢筋为1473+760-226=2007(mm²);2007mm²
配筋率超过2.0%(1560)的不能算数。
2、受压钢筋与其对应的226mm²受拉钢筋的
力臂=h-as-as′=450-60-30=360(mm);
3、226mm²受压钢筋产生的抵抗矩=226×300×360=24408000N·mm;
4、算得2%配筋率与混凝土受压区产生的抵抗矩=132600000N·mm;
5、3项+4项24408000+132600000=157008000(N·mm)=157.01(KN·m).
答:截面所能承受的最大
弯矩设计值M=157.01KN·m。