变压器输出电流计算

变压器容量为2000kva,运行在10KV/0.4KV的系统中,则电流的标注形式是:115.47A/2886.75A,请问是如何计算出来的,最好有具体的公式,谢谢

公式是:P=√3(根号)U I
2000/1.732*400V=2886.36
快速算法 2000*1.4441=2888
这个是低压侧
高压侧也一样 2000/1.732*10KV =115.47
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-15
三相变压器的容量Sn=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流。
三相变压器三相:星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流
三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流
所以不论哪种接法,三相变压器的容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流
对于单相变压器 Sn=UI。
变压器的额定电压都是指线电压。
变压器输出的额定电流按上式计算。
第2个回答  2020-01-11
根据变压器铭牌上标明的容量,可以计算变压器输出电流,即三相变压器的容量Sn=3
相电压
*
相电流=√3
*
线电压
*
线电流,单相变压器的容量Sn=UI。
第3个回答  2021-05-10

800KVA 变压器高压侧和低压侧电流怎么计算