电路图设计,两台电机顺启逆停

要求两台电机M1启动后5s,M2启动。
停止M2停止后5s,M1才能停止。
Ps.要求要有保护装置
Ps.要的是电路图!

两台电动机顺启逆停电路图设计:

原理解析:

顺序启动、逆序停止控制电路是在一个设备启动之后另一个设备才能启动运行的一种

控制方法,常用于主辅设备之间的控制,如图当辅助设备的接触器KM1启动之后,主要设备的接触器KM2才能启动,主设备KM2不停止,辅助设备KM1也不能停止。

工作过程: 

1、 合上开关QF使线路的电源引入; 

2、 按下按钮SB1,接触器KM1线圈得电吸合,主触点闭合辅助设备运行,并且KM1辅助常开触点闭合实现自保持;

3、 按下按钮SB2,接触器KM2线圈得电吸合,主触点闭合主电机开始运行,并且KM2的辅助常开触点闭合实现自保持;

4、 KM2的另一个辅助常开触点将SB5短接,使SB5失去控制作用,无法先停止辅助设备KM1; 

5、 停止时只有先按下SB6按钮,使KM2线圈失电辅助触点复位(触点断开),SB5按钮才起作用; 

6、 主电机的过流保护由FR2热继电器来完成;

7、 辅助设备的过流保护由FR1热继电器来完成,但FR1动作后控制电路全断电,主、辅设备全停止运行。 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-08
启动按钮1并联KM1自锁再串联延时断开T1和热继电器常闭触点输出KM1 KM1给电T2 T2延时闭合并联KM2自锁再串联停止按钮串联热继电器常闭给电KM2 T1即时闭合触点并联KM2再串联KM1常闭给电T1线圈 大概就这样追问

大哥求下图。。不会画哇!

追答

  ‍‍

随便画一个没仔细检查 X3 X5为热继电器保护 Y就是KM

你要的是梯形图还是继电器的电路图 两个也差不多

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2020-12-26

第3个回答  2014-12-08
这个还需要定时器追问

KT
热继电器