33问答网
所有问题
日光灯如何查询故障。(用万能表或者电笔)。我常常不知道是灯棍坏了,还是启辉器坏了,或者是镇流器坏了
请告诉我如何判断灯不亮了是哪个器件坏了,并告诉我判定的原理。我要标准的通俗易懂的解释。越详细越好,谢谢。
举报该问题
推荐答案 2009-04-10
日光灯最容易坏的是启辉器,其次是灯管;用万用表电阻挡检测,启辉器通路则说明启辉器坏了,正常情况下启辉器呈断路状态,在开灯的瞬间连通,然后又断开。
用万用表电阻挡测量灯管两端有阻值为正常,无穷大为断路损坏;
镇流器损坏多数都能从外观上看出来,如沥青外溢等,说明内部线包烧毁,这是带电测量两端电压为220伏特,也有少数短路现象,两端电压为零或非常小。
有关启辉器的问题还有内部纸质电容击穿的现象,测量也呈短路状态,可以把电容拆除继续使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/5R554d0c.html
其他回答
第1个回答 2009-04-03
1.万用表测整流器两端,电阻太大,断路;电阻太小,短路。2.再分别测灯管两端,有电阻,灯管好,反之则坏。3。再若不行,更换启辉器。
第2个回答 2009-04-01
先量下灯的电阻
相似回答
怎么通过简单的办法确定
日光灯
的
启辉器
是否
坏了
?
答:
1、观察灯光的颜色,具体分析。2、使用试电笔测试。3、用万能表测量
。启辉器出现故障,一般情况下,有两种三种可能的结果:
一是短路,二是断路,三是性能变坏
。首先,
启辉器短路的问题
。如果启辉器短路,开灯后会出现灯管两端的灯丝发出白色光或是橙红色光,但是灯管是无法启动的,没有闪烁的过程,启...
...反应,更换灯管无效。该怎么检查
故障,
用
万用表
与
试电笔
?
答:
出现这种情况一般有两个原因第一可能是开关的故障当把开关合上以后店根本就没有过来。第二,可能线路有故障
。有断路的地方。自然也就没有电压通过。我用万用表检查有一支试练笔就可以了。用试电笔打开开关看看开关的。上端是否有电?如果开关上端有电合上开关,下端有电。就是线路电断了检查线路。
日光灯故障
答:
用验电笔测 L 点,如果验电笔不亮,火线没接通。用验电笔测 A 点(镇流器到灯脚),如果验电笔不亮,镇流器坏
。用验电笔测 B 点,如果验电笔不亮,A、B 灯脚接线脱落,或此处灯丝断。短路 B、C (启动器两端)。如果灯丝不亮,D、C 灯脚接线脱落,或D到C 灯丝断;如果亮,启动器坏。用验电笔测...
大家正在搜
如何用万用表判断电路故障
如何用万用表测故障
万能表怎么排查漏电故障
万用表检查电路故障
万用表排查电路板故障
万能表查故障
万用表故障的排除及使用
万能表怎么查线路故障
万用表常见故障