三菱PLC中的M8147表示什么意思,什么情况下为1,什么情况下为0?

如题所述

M8147是三菱PLC特殊继电器,M8147监控的是Y0脉冲输出,其作用是当Y0有脉冲输出时,M8147置1,没有脉冲输出时置0。

M8148也是三菱PLC的特殊继电器,监测Y1的脉冲输出,其作用是当Y1有脉冲输出时,M8148置1,没有脉冲输出时置0。


扩展资料:


三菱PLC特殊辅助继电器共256点,特殊辅助继电器分为两类:

(1)触点利用型

由PLC的系统程序来驱动触点利用型特殊辅助继电器的线圈,在用户程序中直接使用其触点,但是不能出现它们的线圈,下面是几个例子:

M8000(运行监视):当PLC执行用户程序时,M8000置1;停止执行时,M8000为置0。

M8002(初始化脉冲):M8002仅在M8000由OFF变为ON状态的一个扫描周期内置1,可以利用M8002的常开触点来使有断电保持功能的元件初始化复位或给它们置初始值。

M8011~M8014分别是10ms,100ms,1s和1min时钟脉冲。

(2)线圈驱动型

由用户程序驱动其线圈,使PLC执行特定的操作,用户并不使用它们的触点。例如:

M8030的线圈“通电”后,“电池电压降低”发光二极管熄灭;

M8033的线圈“通电”时,PLC进入STOP状态后,所有输出继电器的状态保持不变;

M8034的线圈“通电”时,禁止所有的输出;

M8039的线圈“通电”时,PLC以D8039中指定的扫描时间工作。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-24

三菱PLC特殊继电器M8147监控的是Y0脉冲输出,M8148监控的才是Y1脉冲输出。

特殊继电器M8147和M8148的作用是当Y0和Y1有脉冲输出时,M8147和M8148置1,没有脉冲输出时置0。

M8147是三菱PLC中的特殊继电器。

M8147监控的是Y0脉冲输出,M8148监控的是Y1脉冲输出。

PLSY:16位连续执行型脉冲输出指令 DPLSY:32位连续执行型脉冲输出指令。

FXPLC的PLSY指令的编程格式:

PLSY K1000 D0 Y0

K1000:指定的输出脉冲频率,可以是T,C,D,数值或是位元件组合如K4X0。

D0:指定的输出脉冲数,可以是T,C,D,数值或是位元件组合如K4X0,当该值为0时,输出脉冲数不受限制。

Y0:指定的脉冲输出端子,只能是Y0或Y1。


扩展资料:

继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。

继电器的触点有两种表示方法:

一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。

另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。 

参考资料来源:百度百科-继电器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-07
三菱PLC特殊继电器M8147监控的是Y0脉冲输出,M8148监控的才是Y1脉冲输出。
特殊继电器M8147和M8148的作用是当Y0和Y1有脉冲输出时,M8147和M8148置1,没有脉冲输出时置0。追问

感谢你的回答,请问M8029的具体的用法?

本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-09-17
M8147是三菱PLC中的特殊继电器。
M8147监控的是Y0脉冲输出,M8148监控的是Y1脉冲输出。

特殊继电器M8147和M8148的作用是,
当Y0或Y1有脉冲输出时,M8147或M8148置1,没有脉冲输出时置0。