混凝土构建烂根露筋等问题会有什么安全隐患

如题所述

定义:钢筋混凝土结构的现浇柱、墙等竖向构件的底部,混凝土出现浇注质量问题如蜂窝、空隙、露筋、新老混凝土接茬不密实等等弊病,在工地常称做“烂根儿”。又因这个部位是竖向构件(柱、墙)与水平构件(梁、板)交接处,常称做“十字节点”。从结构受力分析,“十字节点”是传递垂直荷载(如结构自垂、使用荷载)和水平力(如地震剪力)的关键部位,其混凝土浇注质量不容忽视。
二,成因:(1)
钢筋过密不利振捣和浇注:从竖向钢筋看,该部位处于上下钢筋搭接部位,钢筋数量有所增加,尤其对柱筋而言,钢筋直径较大,钢筋间隙变小,且根据构造要求,该搭接部位窟筋加密(一般加密一倍),从外观上看变成了钢筋“疙瘩”,显然对混凝土的浇注和振捣增加了难度,易产生混凝土的质量问题。(2)
模板底部与混凝土楼板相接处,因较大缝隙易跑浆,造成缝隙的原因,主要是楼板不平所致,为此,当支柱、墙模板前,应沿模板位置做水泥沙浆找平层,但应注意,找平层不应过宽伸入柱,墙断面之内,以免影响新老混凝土连接的整体性和减小构件断面。若仍有较小缝隙须用水泥沙浆再勾堵一遍。(3)
混凝土浇注高度过高,造成模板底部侧力过大,在振捣过程中容易发生跑浆或“跑盒子”(即模板侧向位移),使混凝土产生“烂根儿”。(4)
楼层过高振捣棒过长,不易控制棒头振捣(棒头即振捣棒端头部分)。因振捣软轴过长易发生振捣棒“脱键”而中断振捣(注:振捣器电动机与软轴为销键连接,软轴过长易拔出),这都是对“十字节点”部位振捣的不利因素,所以操作上必须小心从事。(5)
新、老混凝土接茬处(模板底部)清理不干净,如浮土,木屑,老混凝土浆皮残渣等,给这一部位出现“烂根儿”构成隐患。因此常温施工应用水冲刷干净,冬季需用压缩空气吹干净,更重要的是在封模之前要做好最后一遍清理和检查工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考