关于建筑内排水集水池及调节池有效容积计算方法的叙述,下列哪项是正确的?(  )

A.下沉式广场地面排水集水池不应小于最大一台排水泵5min的出水量
B.地下车库出入口明沟排水集水池不应小于最大一台排水泵30s的出水量
C.生活排水集水池不应小于2.0m3
D.生活排水调节池不得大于6h生活排水平均小时流量

【答案】:D
A项,根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第4.9.36B条第4款规定,下沉式广场地面排水集水池的有效容积,不应小于最大一台排水泵30s的出水量。
B项,第4.9.36B条第5款规定,地下车库出入口的明沟排水集水池的有效容积,不应小于最大一台排水泵5min的出水量。
C项,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第9.2.3条规定,消防电梯的井底排水设施的排水泵集水井的有效容量不应小于2.00m3。
D项,第4.7.9条规定,生活排水调节池的有效容积不得大于6h生活排水平均小时流量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考