1、工程概况
1.1工程概况
本工程位于××,由××有限公司投资兴建;施工方法采用静力压桩。
1.2设计要求
1.2.1桩选用PTC400(65)A型预应力管桩,依据设计要求按苏03-2002管桩图集执行。
1.2.2本工程设计参数见下表:
设计参数一览表
单位元工程桩型桩长(m)数量(根)工程量(M)桩顶标高(m)
厂房A区PTC400(65)A291925568-1.53
厂房B区PTC400(65)A291895481-1.53
厂房C区PTC400(65)A292968584-1.53
宿舍楼PTC400(60)A291424118-1.73
行政楼PTC400(60)A291694901-1.73
1.2.3本工程设计单桩竖向承载力特征值均为500KN.
2、施工工艺方案和设备选型配套
2.1施工方案的选择
2.1.1本工程根据设计要求选用3台200T-300T静力压桩机进行施工。
2.1.2场地平整和水电
建设方负责平整场地,我方根据场地情况及建设方要求,修筑临时道路。本工程施工用电我方考虑自备发电机。
2.1.3基轴线定位,水准点引测
基轴线在场地进行导测,控制导测基轴线数量,水准点引测至场地内,其基轴线水准点位置应置于打桩影响范围以外,予以保护并定期复测。
2.1.4桩机设备、人员进场
安排设备进场后,做好施工场地照明、配电箱、安装工作及施工人员生活安排,待技术交底后即可投入施工运行。
2.2设备的选型配套
本工程桩基施工,选用3台200T-300T静力压桩机和3台120kw的发电机及配套设备。(见附件)
3、施工现场总平面布置
根据现场踏勘及甲方对本工程施工便道的要求,我方修筑一条宽度为8米的便道,以便设备与管桩进场;施工场地原为农田,场区内原先有明、暗浜,虽甲方已经用土填平,但压机施工时有可能陷机而影响施工质量和工期,所以此情况应引起甲方的重视。
为了确保施工质量、安全、工期、降低成本,搞好文明施工,我们将根据本工程的环境位置和项目的特点,本着科学合理、方便的原则,对现场进行精心布置。
4、工程质量要求和质量保证措施
4.1工程质量要求
4.1.1放样定桩位
依据场地基轴线进行放样定位。此项工作前应先对基轴线和水准点标高进行复测,经监理、业主方验收后方能进行放样,桩位放好后经监理和业主代表验收合格后方可施工。
4.1.2压桩前桩身质量检验
进场管桩必须有构件合格证,管桩的外观质量要求如下:
管桩的外观质量
粘皮和麻面局部粘皮和麻面累计面积不大于桩表面的0.5‰,每处粘皮和麻面的深度不大于10mm,且应修补。
桩身合缝漏浆漏浆深度不大于主筋保护层厚度,每处漏浆长度不大于300mm,累计长度不大于方桩长度的10%,或对称漏浆的搭接长度不大于100mm,且应修补。
局部磕损磕损深度不大于10mm,每处面积不大于50c㎡,且应修补。
内外表面露筋不允许
表面裂缝不得出现环向及纵向裂缝,但龟裂及水纹不在此限。
桩端面平整度桩端面混凝土及主筋镦头不得高出端板平面。
断筋、脱头不允许
桩套箍凹陷凹陷深度不大于10mm。
内表面混凝土塌落不允许
接头及桩套箍与桩身结合面漏浆深度不大于主筋保护层厚度,漏浆长度不大于周长的1/4,且应修补。
空洞和蜂窝不允许
4.1.3压桩
首先使桩机就位,并用线锤对中,然后用钢丝绳绑住桩身起吊,小心移入桩机,调平桩机,同时利用相互成900的经纬仪检查垂直度,第一节桩压入30~50CM后检查和校正垂直度。垂直度控制在0.5%以内,开动桩机,记录压桩时间及压力表读数,保持连续压桩并控制压桩速度。
4.1.4接桩焊接
采用2-4台电焊机对称焊接。焊接前应先确认端板是否合格平整,端板坡口上的浮锈及污物应清除干净。拼接处坡口槽的电焊要对称环缝焊接,第一层必须用Φ3.2电焊条打底,确保根部焊透,第二层方可用Φ4.0电焊条焊接,并采取措施减少焊接变形,正确掌握焊接电流和施焊速度,坡口槽的焊缝必须满焊,电焊厚度宜高出坡口1MM.焊缝不宜有夹渣、气孔等缺陷。焊缝要求饱满,厚度必须满足设计要求,自然冷却大于1分钟方可沉桩。