200千瓦用多大铝电缆

200千瓦用多大铝电缆

需要90平方的电缆线

(1)计算方法:

根据三相电相线电流计算公式  I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)

带入数据P=200kw,U=380V ;

计算得,相线电流I=357A

(2)在三相平衡电路,铝导线的安全载流量为3~5A/mm^2

357÷5=71.5mm^2,电缆最近的规格为90mm^2

扩展资料:

铝线的电损计算:

二相电:电损=负荷KW(线长/线径)*电流的平方*3。

三相电:电损=负荷KW(线长/线径)*电流的平方*3。

比如2.5平方铝线,功率因数为0.9时,每千米电流1A时,电压损失为5.8%;4平方3.62;6平方2.43; 25平方0.612;35平方0.453;50平方0.37等等,电线越粗电损越小。

比如当月用电300度,实际计算303度 ,那么,额外的3度为电损,因为电在传输、输送过程中会在高压线中产生些额外的损失,基本上这些损失会按照比例加在每个用户的账上。

参考资料:

百度百科-三相交流电路

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-27

  200千瓦用185平方铝电缆。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =200/(1.732X0.38X0.85)

  =357A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  查下面电缆载流量表,可选185平方的铝电缆。

  铝电缆一般指铝合金电缆。铝合金电力电缆是以AA8000 系列铝合金材料为导体,采用特殊辊压成型型线绞合生产工艺和退火处理等先进技术发明创造的新型材料电力电缆。合金电力电缆弥补了以往纯铝电缆的不足,虽然没有提高了电缆的导电性能,但弯曲性能、抗蠕变性能和耐腐蚀性能等却大大提高,能够保证电缆在长时间过载和过热时保持连续性能稳定,采用AA-8030 系列铝合金导体,可以大大提高铝合金电缆的导电率、耐高温性,同时解决了纯铝导体电化学腐蚀、蠕变等问题。铝合金的导电率是最常用基准材料铜IACS的61.8%,载流量是铜的79%,优于纯铝标准。但在同样体积下,铝合金的实际重量大约是铜的三分之一。因此,相同载流量时铝合金电缆的重量大约是铜缆的一半。采用铝合金电缆取代铜缆,可以减轻电缆重量,降低安装成本,减少设备和电缆的磨损,使安装工作更轻松。

  

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-01-02
第3个回答  2016-01-11
可以选用240平方的铝线电缆
第4个回答  2021-06-10
200千瓦的电机用多少平方的铝线